RUS  ENG 

ElviraKK (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
[ Закрыто] Наладочный расчет
 
Здравствуйте, при обновлении программы Zulu 6.0. до версии 6.0.0.3884 перестал проходить наладочный расчет по нашему самому крупному теплоисточнику ТЭЦ-2, выдается сведение об ошибке. Схема выслана на [email protected]. Помогите, пожалуйста.
Приобретение Zulu 6.0. при наличии Zulu 5.2.
 
Здравствуйте!
У нас в Астрахани была приобретена ГИС Zulu 5.2, поверочный теплогидравлический расчет тепловых сетей, наладочный теплогидравлический расчет тепловой сети (наладка), расчет температур на источнике, конструкторский расчет тепловой сети, в программе также строится пьезометрические графики и рассчитываются нормативные тепловые потери в тепловых сетях. Предприятие МУП «Астркоммунэнерго», которому была выдана лицензия на использование Zulu 5.2., было расформировано. Возникла необходимость получить лицензию для нового предприятия. Как это можно осуществить?
И еще, в настоящее время, мы планируем приобрести Zulu 6.0, для этого нам нужно приобрести только ГИС Zulu 6.0. (стоимость которой 42000 руб.) или же опять заново весь полный комплект Zulu Thermo? Будьте добры, проинформируйте как перейти от Zulu 5.2. к 6.0., сколько это выйдет по стоимости и будет ли выдана новая лицензия?
Кильдиянова Э.К., группа по расчетам и режимам, г.Астрахань
Доля циркуляционного расхода ГВС от среднечасового
 
Спасибо большое
Доля циркуляционного расхода ГВС от среднечасового
 
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться.
В БД потребителя вносится kcirk (доля циркуляции от расхода на ГВС,%), так называемая доля циркуляционного расхода ГВС от среднечасового расхода в процентах (например 10,15,20 по руrоводсвту пользователя Zulu).
В соответствии с МР по опт.экспл.реж.функц.систем комм.теплоснаб. на неот. период (КЭ-МР 01-2005)ЗАО «Роскоммунэнерго от 20.01.05г. значение коэффициента kтп, учитывающего тепловые потери в системах горячего водоснабжения и затраты теплоты на отопление ванных комнат, можно принимать в зависимости от вида системы ГВС (с полотенцесушителями или без), тепловой изоляции стояков и наличия или отсутствия наружной сети ГВС от 0,1-0,35.
Тепловые потери в системах ГВС и затраты теплоты на отопление ванных комнат, Гкал/ч, могут быть определены Qтп=kтп*Qгвс, где Qгвс-среднечасовой тепловой поток собственно на горячее водоснабжение, Гкал/ч.
Расход теплоносителя, обусловленный циркуляцией воды в местных системах горячего водоснабжения (циркуляционный расход теплоносителя), присоединенных к открытой системе теплоснабжения, определяется по формуле Gcirk=(Qтп*10 3)/(с*дельта tcirk)
Тогда kcirk=Gcirk/Gгвс=[(Qтп*10 3)*(с*(tг-tх))]/[(с*дельта tcirk)*(Qгвс*10 3)]=[kтп*Qгвс *(tг-tх)]/[дельта tcirk*Qгвс]= [kтп*(tг-tх)]/[дельта tcirk].
Если принять температуру горячей воды tг65оС, холодной воды tх5оС,дельта tcirk - падение температуры горячей воды в местных системах горячего водоснабжения, оС; следует принимать =10оС, то при подставлении в вышеприведенную полученную формулу доля циркуляционного расхода ГВС от среднечасового расхода составит 0,6-2,1 (60-210%). Получается в БД по потребителям нужно ставить от 60 до 210% в зависимости от системы ГВС. Верно ли это?
Гидроудар
 
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться.
В БД потребителя вносится kcirk (доля циркуляции от расхода на ГВС,%), так называемая доля циркуляционного расхода ГВС от среднечасового расхода в процентах (например 10,15,20 по руrоводсвту пользователя Zulu).
В соответствии с МР по опт.экспл.реж.функц.систем комм.теплоснаб. на неот. период (КЭ-МР 01-2005)ЗАО «Роскоммунэнерго от 20.01.05г. значение коэффициента kтп, учитывающего тепловые потери в системах горячего водоснабжения и затраты теплоты на отопление ванных комнат, можно принимать в зависимости от вида системы ГВС (с полотенцесушителями или без), тепловой изоляции стояков и наличия или отсутствия наружной сети ГВС от 0,1-0,35.
Тепловые потери в системах ГВС и затраты теплоты на отопление ванных комнат, Гкал/ч, могут быть определены Qтп=kтп*Qгвс, где Qгвс-среднечасовой тепловой поток собственно на горячее водоснабжение, Гкал/ч.
Расход теплоносителя, обусловленный циркуляцией воды в местных системах горячего водоснабжения (циркуляционный расход теплоносителя), присоединенных к открытой  системе теплоснабжения, определяется по формуле Gcirk=(Qтп*10 3)/(с*дельта tcirk)
Тогда kcirk=Gcirk/Gгвс=[(Qтп*10 3)*(с*(tг-tх))]/[(с*дельта tcirk)*(Qгвс*10 3)]=[kтп*Qгвс *(tг-tх)]/[дельта tcirk*Qгвс]= [kтп*(tг-tх)]/[дельта tcirk].
Если принять температуру горячей воды tг65оС, холодной воды tх5оС,дельта tcirk - падение температуры горячей воды в местных системах горячего водоснабжения, оС; следует принимать =10оС, то при подставлении в вышеприведенную полученную формулу доля циркуляционного расхода ГВС от среднечасового расхода составит 0,6-2,1 (60-210%). Получается в БД по потребителям нужно ставить от 60 до 210% в зависимости от системы ГВС. Верно ли это?
АРМ Договор
 
Здравствуйте, можно ли приобрести только программу "АРМ Договор", с дальнейшей самостоятельной работы в ней, без приобретения "АРМ расчет с потребителями"?
ЦТП схема№5
 
Здравствуйте.
В нашем городе на ЦТП двухступенчатая схема подключения подогревателей горячего водоснабжения (схема №5). При изучении проекта ЦТП выяснилось, что циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения подсоединен до первой ступени подогревателя. Как корректно проводить расчеты, если в программе в схеме №5 циркуляционный трубопровод подсоединен между ступенями?
Страницы: 1