Спасибо большое!
Еще вопросик!!
Опять же по поводу низких текущих температур внутр.воздуха СО. Например, есть потребители, для которых эта температура имеет даже отрицательное значение (заданы расчетные параметры СО T3=150С, Т2=70С, Тнв.со=15С; в результате наладки с учетом ТП получаются Т3=38,3С, Т2=15,5, Тнв.со=-13,3С).
Кроме того, есть потребители, для которых в результате наладки очень большое количество шайб "количество шайб на подающем трубопроводе на СО больше 3 и (101)".
Потребители, для которых не произведена наладка выделены красным цветом. Это тоже предупреждение? Или это ошибка, хотя в конце расчета появляется Предупреждение: Тепловой баланс между источниками и потребителями может не сойтись, т.к. не все потребители налажены.
Можно ли данный наладочный расчет считать корректным с данными предупреждениями (ведь по каждому потребителю мы должны заказчику предоставить данные по подбору элеваторов и их сопел, количество дроссельных шайб, располагаемые напоры у потребителей, температуры внутреннего воздуха). Или мы как исполнители должны изменять данные (расчетные параметры, нагрузки, схемы присоединения и т.д.); (хотя расчет мы проводим на договорные нагрузки и уточненные данные по тепловым сетям).
Спасибо заранее!