RUS  ENG 

Sokol (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 След.
Вывод на печать
 
Попробуйте отключить надписи.
Наладочный или поверочный расчет
 
Скачайте и установите Обновление ГИСZulu 7.0, с нашего сайта (<A HREF="http://politerm.com/download.htm" target="_blank">http://politerm.com/download.htm</a>), если Вы работаете через сервер, так же установите Обновление ГИС ZuluServer 7.0.
Если расчет по подбору шайб не пройдет, обратитесь в техподдержку:
Юрий Сокол
E-Mail [email protected]
(812)767-0352, 767-0353, 766-6728
ICQ 662566301
Call sokolpoliterm
Наладочный или поверочный расчет
 
Здравствуйте!

Для того что бы рассчитать "Вычисляемые шайбы" перед Обобщенным потребителем, необходимо внести исходные данные по шайбе: Геодезическая отметка;Шероховатость байпаса, мм; Диаметр байпаса и Длина байпаса на подающем или (и) обратном трубопроводе.
Слой
 
Здравствуйте!

Свяжитесь по этому вопросу с тех. поддержкой:
Юрий Сокол
E-Mail [email protected]
(812)767-0352, 767-0353, 766-6728
ICQ 662566301
Call sokolpoliterm
Учет земель
 
Здравствуйте!

В ZuluGIS, нет подготовленного модуля позволяющего решать перечисленные Вами задачи.
Но есть различные функции и инструменты, которые позволят подготовит нужную Вам структуру слоя с использованием различных типов и режимов объектов, добавлением нужных символов и т. д. Так же в программе есть встроенный инструментарий, который позволит выполнить пространственные и простые запросы по различным условиям.
При необходимости, есть возможность дописать нужный макрос или плагин, который поможет выполнять частные задачи.

Если понадобятся уточнения, обращайтесь в теж. поддержку:
Юрий Сокол
E-Mail [email protected]
(812)767-0352, 767-0353, 766-6728
ICQ 662566301
Skype sokolpoliterm
Расходы
 
Здравствуйте!

Поле "Исп.расход 2 контура" относится к второму контуру независимо подключенной, системе отопления.
Расход 1 и 2 контура I и II ступени ТО ГВС зависит от Исп. параметров теплообменников. Эта информация необходимо для уточнения теплообменных процессов, I и II ступени ТО ГВС.
Перенос информации по запросу
 
Здравствуйте!

Для решения этой задачи необходимо написать Макрос. Но к сожалению этой возможности нет в версии 5.2
Расчет
 
Добрый день!

Изначально слой делится на группы. Это можно увидеть в окне модуля ZuluDrain. Если есть необходимость дополнительно отключить потребителей подсети, нужно поменять Режим прилегающего участка с Включен на Отключен.
Наладочный или поверочный расчет
 
Здравствуйте!

Наиболее распространенной ошибкой является не корректно внесенные данные на ЦТП. Свяжитесь по этому вопросу с тех. поддержкой:
Юрий Сокол
E-Mail [email protected]
(812)767-0352, 767-0353, 766-6728
ICQ 662566301
Call sokolpoliterm
Как объединить базы данных?
 
Здравствуйте!

Свяжитесь по этому вопросу с тех. поддержкой:
Юрий Сокол
E-Mail [email protected]
(812)767-0352, 767-0353, 766-6728
ICQ 662566301
Call sokolpoliterm
Не удалось сформировать временную таблицу
 
Здравствуйте!

Свяжитесь по этому вопросу с тех. поддержкой:
Юрий Сокол
E-Mail [email protected]
(812)767-0352, 767-0353, 766-6728
ICQ 662566301
Call sokolpoliterm
Помогите пожалуйста новичку!
 
Если участки перемещаются вместе с узлом, это означает что они связаны. Для проверки связанности, при поиске пути нужно выбирать оператор "Найти связанные". Все связанные объекты должны окраситься в красный цвет.
Если проблема останется пришлите слой на эл. почту: [email protected]
Печать карты
 
Здравствуйте!

Текущий масштаб карты и уровень подгруженного Tile-сервера отображен в нижнем правом углу окна программы.
Помогите пожалуйста новичку!
 
Здравствуйте!

Есть операция позволяющая подтащить концы линий к ближайшим узлам в указанном радиусе.
В начале необходимо выделить группу для которой будет выполняться операция. Затем выберите на главной панели Правка|Концы линий к узлам|укажите Окрестность для захвата узла. Обратите внимание радиус указывается в см.
4-хтрубная система
 
Yura_Y

Что бы не путаться, пришлите принципиальную схему ЦТП и потребителя на мою эл. почту: [email protected]. С пояснениями к этим схемам : какие технологические процессы происходят на ЦТП и потребителе?
4-хтрубная система
 
Здравствуйте!

  4-хтрубная система после ЦТП изображается при помощи вспомогательного участка, в не зависимости от схемы подключения. С этим элементом можно ознакомится в справки программы или на нашем сайте в разделе документация: <A HREF="http://politerm.com/zuluthermo/help/elements_help.htm#_elements_help_ctp" TARGET="_blank">см. здесь</A>.
  В зависимости от способа подключения всех систем (СО, СВ, ГВС), подбирается соответствующая схема ЦТП: <A HREF="http://politerm.com/zuluthermo/help/app_schemes_ctp.htm" TARGET="_blank">см. здесь</A>.
  Если остались вопросы обратитесь в <A HREF="http://politerm.com/contacts.htm" TARGET="_blank">тех. поддержку</A>.
Теплогидравлические расчеты для Zulu
 
Anatoly ,
Здравствуйте!
Если из котельной идет четырех трубная сеть, отдельно на ГВС и отопления, то можно изобразить два Источника со своими параметрами!
Теплогидравлические расчеты для Zulu
 
cerg ,

Здравствуйте!

Свяжитесь по этому вопросу с тех. поддержкой:
<A HREF="http://www.politerm.com/contacts.htm" TARGET="_blank">Техническая поддержка</A>
Теплогидравлические расчеты для Zulu
 
Здравствуйте!

 В модуле «Расчет годовых нормируемых потерь через тепловую изоляцию» среднегодовые температуры воды, число часов работы и т. д.  задаются для каждой из подсистем отдельно:

1)  Котельная 1 – от источника до потребителей первого контура и ЦТП

2) ЦТП 1 – от ЦТП до потребителей 2 контура системы отопления

3) ЦТП 1 (ГВС) - от ЦТП до потребителей 2 контура системы ГВС
См. Рисунок 149. <A HREF="http://www.politerm.com/zuluthermo/help/leaks_overview.htm" TARGET="_blank">Знакомство с панелью расчетов</A>
Расчеты ТС. Ввод данных
 
Здравствуйте!

Свяжитесь по этому вопросу с тех. поддержкой:
Юрий Сокол
E-Mail [email protected]
(812)767-0352, 767-0353, 766-6728
ICQ 662566301
Call sokolpoliterm
Схемы подключения потребителей
 
В модели ZuluThermo, потребителей задать на обратный трубопровод нельзя.
Но можно учесть данную нагрузку и сопротивление следующим образом:
Задать нагрузку - Дополнительные потери тепла обр. тр-да, ккал на участке
И учесть сопротивления любым удобным способам.
По резултатам расчета данная нагрузка будет учтена в поле: Тепловые потери в обратном трубопроводе
Схемы подключения потребителей
 
Здравствуйте!

Для ответа на вопрос необходимы уточнения.
Что значит полностью независимой схеме?
...

Свяжитесь по этому вопросу с тех. поддержкой:
Юрий Сокол
E-Mail [email protected]
(812)767-0352, 767-0353, 766-6728
ICQ 662566301
Call sokolpoliterm
Раскраска
 
Здравствуйте!

После выполнения тепло-гидравлических расчетов, Наладка (Поверка). Вы можете выполнить раскраску с помощью встроенных фильтров.
см. здесь: <A HREF="http://www.politerm.com.ru/zuluthermo/help/filter_default.htm" target="_blank">http://www.politerm.com.ru/zuluthermo/help/filter_default.htm</a>
Экспорт
 
Здравствуйте!

Обновите ПО до последней версии. В настоящее время актуальна версия 7.0.0.5460 (12.12.2014).
Если после обновления проблема останется обратитесь в техподдержку.
Задавило насос
 
Здравствуйте!

Ответил личным сообщением на почту.