Здравствуйте! При помощи SQL-запроса можно записать значение текста в поле БД, для этого изначально подготовьте новое строковое поле (к примеру Z), а затем выполните SQL-запрос, вот пример:
UPDATE [Название слоя] SET Z = text
и уже после можно будет пользоваться простым Запросом.
Для чего делать Наладочный расчет с фиксированным расходом на источнике? Не совсем понятно, поясните пожалуйста!
Цель Наладочного расчета: Качественно обеспечить все системы теплопотребления (СО,СВ - расчетная температура вн. воздуха, ГВС - расчетный расход). Достигается данная цель путем установки дросселирующих шайб. Причем отдельно рассчитываются шайбы на СО, СВ на температуру самой холодной пятидневки, а ГВС на температуру полки (70 град.). По этому на расходы здесь смотреть нельзя. Сделайте Поверочный расчет с Текущими параметрами температуры (наружный воздух, темп. подающего трубопровода) равными Расчетным и поверьте получившиеся расходы.
При выполнении Конструкторского расчета ZuluDrain, определяет Высота канала (Диаметр) и Высотная схема колодца. Зафиксировать фактические параметры колодцев нельзя, дополнительно можно указать только Перепад в конце участка.
Наладочный расчет - это комплексное мероприятие. При элеваторных схемах подключения не получится качественно обеспечить потребителей только за счет шайб! По этому, при выполнении Наладочного расчета нет возможности зафиксировать существующие элеваторы.
При выполнении Наладочного расчета с настройкой "Дроссельными шайбами", программа рассчитает рекомендуемые шайбы и элеваторам (номер элеватора и диаметр сопла элеватора), существующие параметры шайб и элеваторов в этом расчете не учитываются.
Во вкладках Наладка, Поверка, Надежность модуля ZuluThermo последовательность Источников и ЦТП в подсетях определяется произвольно. И настроить их положения нет возможности.
Если у Вас уже есть Карта с векторными слоями - Отобразить ее можно открыв файл Карты.zmp через ПО ZuluGIS, либо воспользоваться функциями программы Файл | Открыть...
Если есть векторные слои но нет Карты - При запуске ПО ZuluGIS, Карта создается автоматически, в нее можно добавить существующие слои и сохранить Карту. Более подробно здесь
Если нет не Карты не слоев - Предлагаю ознакомиться со статьей: Где взять карту?
Есть операции которые позволят соединить такие участки и в точке соединения поставить Узел (Карта | Операции | Преобразовать в сеть ).
Так же можно попробовать подтянуть линии друг к другу (Правка | Объединить концы линий), а потом через операцию Объединить (https://www.politerm.com/zuludoc/overlay_combine.htm) связывать два участка в один, но это придется делать по всем участкам отдельно. Если объединить два участка в один, то данные одного из них потеряются.
Здравствуйте! На сегодняшний день Вашу задачу можно решить только с использование таблиц Paradox. В дальнейшем постараемся предоставить решения и для других БД.
Здравствуйте! Если поставить открытую задвижку и не вносить не какой информации в таблицы, программа будет воспринимать ее как простой узел. Для того что бы учесть сопротивление задвижки мы можем: 1. Выбрать марку задвижки и указать все параметры (степень открытия, диаметры, и т. д.). 2. Можно на прилегающим участке указать задвижку как местное сопротивление.
Если между колодцами два участка, то так и надо рисовать. Оба участка выходят из одного и заходят в другой колодец. Колодец можно использовать как разветвление.
Во вкладках Наладка, Поверка, Надежность модуля ZuluThermo нет разделения на главный и второстепенный Источник! Идет разделение на несвязанные подсети, в которых верхний Источник (Условное название подсети) определяется произвольно. Это не как не отразится на расчетах!
Если Вы выполняете Наладочный расчет, то так и должно быть. Вам нужно воспользоваться Поверочным расчетом и посмотреть!
Целью Поверочного расчёта является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. Целью Наладочного расчёта является качественное обеспечение всех потребителей, подключенных к тепловой сети необходимым количеством тепловой энергии и сетевой воды, при оптимальном режиме работы системы централизованного теплоснабжения в целом. В результате наладочного расчета определяются номера элеваторов, диаметры сопел и дросселирующих устройств (для потребителей, ЦТП и кустовых шайб), а также места их установки. Наладочный расчет - это условный расчетный прием для подбора смесительных и дросселирующих устройств и определения мест их установки. Целью проведения наладочных расчетов является распределение теплоносителя между потребителями в строгом соответствии с их тепловой нагрузкой. Следовательно, для расчетов гидравлических режимов системы теплоснабжения предназначен Поверочный расчет ПРК «ZuluNhermo».
Скорее всего проблема в том, что не хватает располагаемого напора во втором контуре, попробуйте добавить. Если не поможет свяжитесь с технической поддержкой, будем проверять.
Здравствуйте! Если я правильно понял, речь идет о поле: " Располагаемый напор второго контура, м". При выборе схемы подключения ЦТП с двумя контурами (2 см. относится к таким), программа запрашивает этот параметр в качестве обязательного исходного данного. "Располагаемый напор второго контура, м" - это располагаемый напор, который не должен быть меньше, чем сумма сопротивлений второго контура и систем теплопотребления (СО, ГВС, СВ).
Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах, в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима.