Сделайте, пожалуйста, экспорт пьезометрических графиков в BMP формат.
Пьезометрические графики
24.07.2006 13:01:34
|
|
|
|
24.07.2006 13:18:55
В пьезометрическом графике можно сделать так:
Правый щелчок мыши -> Выбрать все, потом Копировать и вставлять картинку куда надо. |
|
|
|
23.04.2007 16:59:36
А высота здания задана? И именно в поле Hzdan?
|
|
|
|
24.04.2007 07:08:14
Да, высота здания задана именно в этом поле.
|
|
|
|
24.04.2007 13:26:15
Пришлите тогда и данные и шаблоны Piezo.zch посмотрим. [email protected]
|
|
|
|
20.06.2014 11:13:51
У участка есть направление ввода (от начала к концу) Если вода течет в том же направлении, то знак у расхода и скорости - плюс. Если вода течет против направления ввода - минус.
|
|
|
|
03.11.2015 13:52:30
Добрый день! Вы не могли бы помочь в таком вопросе касательно пьезометрического графика, на счет линии статического напора. Согласно руководству пользователя значение данной величины определяется в результате расчета,а не подскажете как именно? То есть, что у нас в ZULU влияет на нее при расчете. Понятно когда просто рисуются пьезометрические графики, и линия статического напора для потребителя выстраивается согласно высоты здания + 5 метров.
Ведь если у меня в программе расчет всего города или Котельной, то как тут она строится? Дело в том, что проектная организация сделала свой график, а при проверке его в программе, у нас линии статического напора не бьются, получились разные. Отсюда и возник вопрос. Подскажите пожалуйста, буду очень благодарна. И извините, если вопрос покажется глупым. Заранее большое вам спасибо! |
|
|
|
03.11.2015 16:06:32
Здравствуйте!
В результате расчета определяется значение статического напора в каждом объекте тепловой сети (кроме участков). Это значение будет равно наибольшей сумме Высоты здания и Геодезической отметки, так же к этому значению будет добавлен запас напора на заполнение система. По умолчанию этот запас равен 5, если надо изменить это число, то в расчетном модуле ZuluThero откройте настройки | Потери напора | Запас напора на заполнение система, м. |
|
|
|
05.04.2017 03:50:25
Добрый день!
В сетевой версии пользователь имеет право только на чтение данных При попытке построить пьезометрический график выдается ошибка "недостаточно прав доступа" если нажимаю отмену, то получается вот такой результат: Насколько я понимаю, программа данные получает? Или всё-таки нужно дать разрешение на перечисление по слою (запрещено во избежание копирования данных с сервера)? |
|
|
|
06.04.2017 08:27:45
Сейчас для построения графика нужны права на перечисление. У графика нет особых привилегий на доступ к данным. Если этот вопрос обходить, нужно для графика специальный запрос реализовывать.
|
|
|
|
06.04.2017 16:47:38
Добрый вечер. В процессе работы с пьезометром, в руководстве пользователя прописано, что некоторые из величин рассчитывает сама программа. На деле же у меня получается, что все данные я ввожу и рассчитываю сама вручную.
В чем может быть подвох или моя неопытность? Потому что без расчетных данных, программа график мне не строит вообще. |
|
|
|
10.04.2017 10:17:48
Стандартные настройки графика предполагают наличие данных в определенных полях.
К примеру для линии давления в подающей линии по !всем узловым объектам (источник, камеры, задвижки потребители и т.п.) обязательно указывать: Для построения линии "Напор в подающем трубопроводе, м", для подписи на пьезометрическом графике "Давление в подающем трубопроводе, м". Если один из критериев не задан линия строится не будет. Если график не строится, значит не все данные занесены. Ознакомьтесь с механизмом построения графиков на демонстрационных примерах. (C:Program Files (x86)ulu 8.0ExamplesThermoKvartal). |
|
|
|
11.04.2017 09:20:10
Доброе утро. Спасибо за совет. Вроде бы все проверила, а расчет все равно не проходит.
В чем загвоздка может быть, ума не приложу. |
|
|
|
11.04.2017 17:38:19
расчет чего?
позвоните в Службу поддержки. |
|
|
|
05.09.2017 11:02:45
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Сильно ли страшно, что на пьезометрическом графике линия вскипания выше линии давления в обратном трубопроводе? Расчет ошибок не выдает.
Давление в подающем 30,8 м. Давление в обратном 8.4 м. Давление вскипания 16,7 м.
Изменено: |
|
|
|
05.09.2017 11:59:35
Давление вскипания, по которому на графике отображается линия вскипания, определяется по температуре подающего трубопровода. Обратный с линией вскипания никак не связан.
|
|
|
|
16.07.2019 04:32:38
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,(1) почему в пьезометрическом графике линия давления вскипания "падает" на "Задвижка"(наименование узла) ? Хотя по остальным наименованием узлов линия давления вскипания идет горизонтально. (2) Во втором графике, почему сужаются линии в подающем и обратном трубопроводах?(1)
(2)
Изменено: |
||||
|
|
|||