Здравствуйте, если температурный график 150/70 но со срезкой на 130, можно ли как это учесть при расчете? и какую температуру вбивать на источнике ?
Температурный график, 150/70 со срезкой 130
10.05.2023 10:25:23
|
|
|
|
10.05.2023 11:06:53
Пожалуйста поясните какой расчет вы собираетесь выполнять
|
|
|
|
10.05.2023 11:39:13
Поверочный, наладочный
|
|
|
|
10.05.2023 14:30:24
Подобный вопрос обсуждали тут
Правильнее наладочный расчет проводить на 150, при нем рассчитывается расчетный расход на потребителях и соответственно на участках, под него же подбирались диаметры труб. А в поверочном расчете проверять, как будут обеспечены потребители на эти расходы с температурой срезки 130. |
||||
|
|
|||