Какую схему следует применять в случае когда потребители подключенные после ЦТП имеют свои тепловые узлы с элеваторами и узлами смешения ГВС? Т.е. от ЦТП идет две трубы, но потребители имеют горячую воду.
Схема ЦТП
17.05.2017 01:17:24
|
|
|
|
17.05.2017 10:10:27
Схема выбирается в зависимости от типа присоединения ГВС и транзитная по системе отопления. 5, 6, 12, 16, 17, 29
|
|
|
|
19.05.2017 01:40:14
Такие схемы предусматривают работу отопления на температурном графике источника, а как быть если схема такая как эта:
У нас практически весь город на таких ЦТП. |
|
|
|
19.05.2017 09:50:58
Если у Вас схема такая как эта (1), тогда ее и применяйте. Тогда не очень понятен вопрос. Чего не хватает?
|
|
|
|
23.05.2017 01:36:26
Все, разобрался . Спасибо. Изначально думал, что при схеме№1 не считает ГВС.
|
|
|
|