Добрый день! Подскажите, пожалуйста, после наладочного расчета и поверочного на некоторых участках трубопровода отрицательные скорости теплоносителя (хотя трубопровод прямой), конечно же это соответствует отрицательному расходу! Расход в наладочном расчете определяется по формуле, которая указана у вас в расчетах G=1000**Q/c dt , а расход поверочного расчета наличием располагаемого напора и принципом работы средств автоматизации потребителя и входе поверочного расчета мы определяем фактические расходы! Просто необходимо вначале выполнять наладочный расчет, а потом поверочный. но если в ходе наладки программа посоветовала нам установить нам шайбы,а мы это не сделали и не улучшили качественное распределение теплоносителя, то это по факту влияет же на поверочный расчет и соответственно отрицательная скорость может идти еще с наладки?не можем понять откуда идет ошибка
Скорость теплоносителя
03.04.2017 10:01:42
|
|
|
|
03.05.2017 16:40:03
Можно ли развернуть стрелочки по направлению движения теплоносителя в подающем трубопроводе, чтобы наглядно увидеть, в какую сторону течет вода в кольцевой схеме?
|
|
|
|
04.05.2017 15:01:31
Настройки/Протокол расчета - Автоматически изменять направления участков
|
||||
|
|
|||