Как убрать замечание "Давление на систему ГВС выше допустимого", если давление по факту выше допустимого.
Давление на систему ГВС выше допустимого
09.02.2016 07:59:14
|
|
|
|
09.02.2016 09:44:16
Здравствуйте!
Если давление в системе превышает допустимое, следует предусмотреть систему компенсации (снижения) давления. В электронной модели тепловой сети, можно установить регулятор, который будет поддерживать указанное давление ( В реальности необходимо устанавливать систему снижения давления. |
|
|
|
09.02.2016 10:49:23
Речь идет об отдельном элементе "Регулятор давления", который относится к типу "Дросселирующие устройства".
В письме выше есть ссылка на этот элемент. |
|
|
|
09.02.2016 11:06:39
В ссылке речь идет о регуляторе на тепловой сети, а как у потребителя отрегулировать давление на гвс? У потребителя предусмотрен только регулятор температуры.
|
|
|
|
09.02.2016 11:11:47
Схема присоединения выбрана №2
|
|
|
|
09.02.2016 11:26:39
На самом потребителе, давление ГВС не регулируется. Регулятор ставится перед потребителем на участке.
Если регулятор надо поставить только на ГВС, то сеть можно разрисовать в 4-х трубном варианте и установить его на линии ГВС ( Если остались вопросы обратитесь в тех. поддержку: [email protected] +7 (812) 767-0352 isq: 662566301 Skype: sokolpoliterm |
|
|
|