Добрый день. При расчёте температурного графика, определённого потребителя, программа выдаёт список адресов, напротив которых написано:"температура на потребителе ниже 0 градусов, расчёт остановлен. Поясните.
Температурный график.
16.07.2012 15:08:33
|
|
|
|
19.07.2012 16:31:01
Пришлите, если не трудно, сеть. Мы проверим, что с расчетом. Если у нас не заработает, то и комп не виноват, а возможно исходные данные или программа. [email protected]
|
|
|
|
23.07.2012 10:01:28
Сеть отправил, встречайте.
|
|
|
|
23.07.2012 11:57:49
Скачайте обновление. Там была проблема, связанная с ограничением мощности котельной.
|
|
|
|
26.07.2012 10:03:03
Предупреждение буквально то и означает. Есть ограничение на давление в системе ГВС. Когда оно превышено, выдается предупреждение. В каком расчете?
Пришлите параметры изоляции. |
|
|
|
27.07.2012 11:02:21
1. В настройках расчета Настройка\Потери напора по умолчанию опция "Максимально допустимое давление в обратнике" стоит 60 м. Превышение этого значения на потребителе вызывает соответствующее сообщение по ГВС. Если считаете, что данный потребитель по ГВС может выдержать большее давление, то это давление можно указать в поле Pmax_gvs - Максимальное давление на ГВС, м Если этого поля в таблице нет, нужно в закладке Сервис нажать кнопку "Обновить структуры таблиц".
2. Относительный расход тепла на СО при расчете температурного графика сравнивается со значением из поля на источнике Qo_r - Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч. Это поле заполняется в результате наладки. У Вас там стоит 0, т.к. наладка, видимо, не была проведена до конца, судя по схеме из-за нехватки напора на источнике. Раз 0, то и сравнивать температурный график не с чем. Формально ноль пишем. 3. Не очень понятен вопрос. Пенополиуритан у нас в списке есть, состояние изоляции выбираете из списка. Задавать можно либо по записям, либо запросом. Если есть сложности, сообщите пожалуйста телефон для связи на [email protected] Позвоним и все обсудим. |
|
|
|