В результате наладочного расчета на потребителе подбирается шайба диаметром 68 мм,хотя трубопровод к этому потребителю 50 мм.Корректен ли этот расчет?
[ Закрыто ] Наладочный расчет
21.09.2006 16:45:24
|
|
|
|
24.11.2006 12:47:32
Сорри, что быть может лезу не в свое дело.
Однако, а отчего нельзя было сделать так чтобы при недостатке напора на дом шайба и вовсе не расчитывалась? |
|
|
|
24.11.2006 17:05:07
Так она и не расчитывается, когда напора не хватает. При нехватке напора считается, что сеть наладить нельзя.
|
|
|
|
20.07.2007 11:01:53
1. Температура на выходе из СО 70 - это проектная температура. Она будет только тогда, когда на входе в СО будет расчетная температура (95) и расход удет тоже расчетным. Т.е. температура на выходе из СО - это результат параметров на входе, а не фиксированная величина. Например при учете тепловых потерь на входе может быть и другая температура и другой расход, тогда и на выходе будет не 70.
2. Скорее всего нужно скачать обновление программы, так как нулевые элеваторы у нас подбираются. Более подробно можно ответить, если пришлете свою сеть. [email protected] |
|
|
|
26.07.2007 09:33:16
1. При экспорте данных в MS Excel Zulu использует объектную модель Excel'a, соответственно OpenOffice не реализует эту объектную модель. Для записи результатов в MS Excel нужно, чтобы Excel был установлен.
2. В текущей версии справки по ZuluThermo нет раздела "Расчет тепловой сети". Свежую справку можно скачать с демо-версией или отдельно отсюда (www.politerm.com.ru/zulu/Zulu.chm) |
|
|
|
09.09.2008 16:26:57
Здравствуйте, нам необходимо ставить шайбу только на обратном трубопроводе, а при расчете предлагает и на прямом, причем гасит только 2 метра, зачем? и как этого избежать?
|
|
|
|
24.11.2008 02:49:53
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможно ли провести наладочный расчет с ГВС из обратного трубопровода и где это настраивается?
|
|
|
|
24.11.2008 09:20:46
Из обратного ГВС не налаживается. Правильней тогда налаживать без ГВС. Правильней, потому что ночью ГВС нет, и это режим более жесткий, чем при отборе из обратного.
|
|
|
|
07.12.2008 15:37:50
Может быть все. Зависит, какая температура подающего, температура наружного воздуха, наличие регуляторов и т.д. Сеть нужно видеть
|
|
|
|
27.02.2009 09:10:02
При запуске расчета температур на источнике, после занесения необходимых температурной срезки и полки, программа выдает ошибку и закрывает все приложения.
|
|
|
|
27.02.2009 12:10:16
В ближайшем обновлении будет исправлено.
|
|
|
|
13.07.2009 17:14:11
Извините за беспокойство! Обнаружила ошибку. Просто схему ЦТП надо задавать с ГВС!!!
|
|
|
|
27.11.2009 16:06:52
Подскажите пожалуста, где искать ошибку, если после наладочного расчета выдает сообщение: напор в обратном трубопроводе выше геодезической отметки?
|
|
|
|
30.11.2009 10:59:35
Нужно схему видеть. Причины разные могут быть. Неверно указано давление в обратнике на источнике. Большие потери в обратном трубопроводе. Неверно установлен насос на обратнике и т.д. Постройте пьезографик от источника до потребителя с указанной ошибкой и проанализируйте кривую давления в обратном трубопроводе. Можете прислать сеть на [email protected] посмотрим.
|
|
|
|
30.11.2009 13:53:31
Спасибо, я попробую.
|
|
|
|
30.11.2009 15:13:21
Я отправила на Ваш адрес всю карту, ошибка (напор в обратном трубопроводе выше геодезической отметки) выскакивает на котельной №1 и №3
|
||||
|
|
|||