Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться.
В БД потребителя вносится kcirk (доля циркуляции от расхода на ГВС,%), так называемая доля циркуляционного расхода ГВС от среднечасового расхода в процентах (например 10,15,20 по руrоводсвту пользователя Zulu).
В соответствии с МР по опт.экспл.реж.функц.систем комм.теплоснаб. на неот. период (КЭ-МР 01-2005)ЗАО «Роскоммунэнерго от 20.01.05г. значение коэффициента kтп, учитывающего тепловые потери в системах горячего водоснабжения и затраты теплоты на отопление ванных комнат, можно принимать в зависимости от вида системы ГВС (с полотенцесушителями или без), тепловой изоляции стояков и наличия или отсутствия наружной сети ГВС от 0,1-0,35.
Тепловые потери в системах ГВС и затраты теплоты на отопление ванных комнат, Гкал/ч, могут быть определены Qтп=kтп*Qгвс, где Qгвс-среднечасовой тепловой поток собственно на горячее водоснабжение, Гкал/ч.
Расход теплоносителя, обусловленный циркуляцией воды в местных системах горячего водоснабжения (циркуляционный расход теплоносителя), присоединенных к открытой системе теплоснабжения, определяется по формуле Gcirk=(Qтп*10 3)/(с*дельта tcirk)
Тогда kcirk=Gcirk/Gгвс=[(Qтп*10 3)*(с*(tг-tх))]/[(с*дельта tcirk)*(Qгвс*10 3)]=[kтп*Qгвс *(tг-tх)]/[дельта tcirk*Qгвс]= [kтп*(tг-tх)]/[дельта tcirk].
Если принять температуру горячей воды tг65оС, холодной воды tх5оС,дельта tcirk - падение температуры горячей воды в местных системах горячего водоснабжения, оС; следует принимать =10оС, то при подставлении в вышеприведенную полученную формулу доля циркуляционного расхода ГВС от среднечасового расхода составит 0,6-2,1 (60-210%). Получается в БД по потребителям нужно ставить от 60 до 210% в зависимости от системы ГВС. Верно ли это?