Цитата |
---|
написал: Цитата |
---|
написал: Цитата |
---|
написал: Доброе утро. Такой вопрос, в некоторых схемах подключения потребителей уже предусматривается насос, так вот можно ли как то регулировать его параметры? |
Добрый день. Какие параметры? В каких схемах? |
Цитата |
---|
Например схема 5, где насосное присоединение СО, можно регулировать параметры насоса? |
|
В схемах присоединения сейчас насосы реализованы как черные ящики. Подразумевается, что их параметры таковы, что насосы делают то, что должны в этой схеме делать. Например, в 5 поддерживают заданный коэффициент смешения. Добавление параметров насосов внутрь схемы присоединения это другой уровень детализации объекта. Он тут не предусмотрен и не требуется.
Тот кто хочет детально описать узел, как, например, расписать работу сети внутри источника, или внутрянку потребителя, то разрисовывают узел уже поэлементно самостоятельно в двухтрубном исполнении с отдельными насосами, регуляторами и т.д. Зависит от решаемой задачи.