Добрый день, В Zulu версии 8.0.0.8138u в разделе тепловые сети появилась ячейка коэффициента утечки на подающем (LeakZeta_pod) / обратном (LeakZeta_obr) трубопроводе. Хотелось бы по подробнее узнать о данной функции.
С этим коэффициентом будьте поаккуратнее LeakZeta_calibr_pod и LeakZeta_calibr_obr, подбираются в результате калибровки, дальше эти параметры можно переписать в поля LeakZeta_pod и LeakZeta_obr и использовать в поверочных, наладочных и других расчетах.
написал: Добрый день, В Zulu версии 8.0.0.8138u в разделе тепловые сети появилась ячейка коэффициента утечки на подающем (LeakZeta_pod) / обратном (LeakZeta_obr) трубопроводе. Хотелось бы по подробнее узнать о данной функции.
Добрый день. Нормативные утечки сливают воду с участка просто пропорционально объему трубы и не зависят от давления в трубопроводе. Коэффициент утечки - это некое число (типа коэффициента инжекции) которое описывает не размер утечки, а степень "дырявости" трубы. Т.е. когда давление больше и утечка больше. Давления нет, и утечки нет. Вручную это число адекватно задать трудно. Он сейчас может быть получено расчетным путем, как результат калибровки сети с учетом утечек. В остальных случаях это поле лучше держать пустым.