Добрый день.Скажите зависит ли расчет производимый в модуле "Коммутационные задачи" от способа подключения потребителей?
коммутационные задачи
07.08.2014 07:04:07
|
|
|
|
07.08.2014 09:08:38
Какой именно расчет?
|
|
|
|
07.08.2014 09:29:07
расчет объема воды в системе отопления, вентиляции и ГВС в следствие отключения объектов сети
|
|
|
|
07.08.2014 13:41:21
Сейчас не зависит
|
|
|
|
07.08.2014 15:00:29
А почему? Ведь в зависимости от того какая схема подключения зависит считать ли объем воды в системе гвс, системе отопления....
|
|
|
|
07.08.2014 15:57:20
Понятно, просто мало кто пользовался. Доделаем на ближайшей неделе
|
|
|
|
08.08.2014 14:10:00
Выложили обновление. В нем при подсчете объема воды в системах отопления, ГВС и вентиляции учитывается схема подключения
|
||||
|
|
|||