Добрый день, в результате наладочного расчета, по источнику тепловой сети в поле "Gut_pod, Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч" получается очень большая цифра, можно ли узнать как или исходя из чего она расчитывается, чтобы снизить её.
Утечки
11.01.2011 07:38:25
|
|
|
|
11.01.2011 13:08:17
Расход сетевой воды на утечку из под.тр считается как сумма утечек на всех участков подключенных к этому источнику участков.
О том как определяются утечки на участках трубопроводов можно почитать здесь: http://politerm.com.ru/zuluthermo/help/metodika_part8.htm В Панели расчётов ZULU Thermo, во вкладке Настройки закладке Утечки можно изменить доли утечек (нормируемая утечка сетевой воды) из тепловой сети и из систем теплопотребления. По умолчанию установлены нормируемые утечки, которые составляют 0.25% от объема тепловых сетей или систем теплопотребления |
||||
|
|
|||