Если только у них все симметрично будет или на их выходах регуляторы расхода с одинаковым значением поставить
Поверочный расчет
06.03.2013 10:44:14
|
|
|
|
29.03.2013 11:40:06
Это то, что расчет сообщает. Постройте через этот узел пьезографик от источника и посмотрите чем вызваны потери давления
|
|
|
|
29.03.2013 12:21:42
Программа считает по тем исходным данным, которые задал пользователь. Бывало люди через сто метров и миллионы метров теряли. Достаточно задать не тот диаметр. Вы пришлите сеть на [email protected] и телефон для связи. По конкретным данным и обсудим.
|
|
|
|
08.04.2013 09:27:26
Добрый день, в нашей модели есть бактерицидная, там есть определенные потери, можно ли эти потери как то отразить в схеме для расчета?
|
|
|
|
08.04.2013 09:37:07
Потери расхода можно смоделировать установив включенный гидрант.
Потери напора на участках. |
|
|
|
16.05.2013 15:30:29
По первому вопросу, необходимо видеть Вашу картину.
Вышлите слой на [email protected] "Как отразить потери давления бактерицидной и водомерного узла в сети?" Есть такой элемент локальное сопротивление, можно обиграть им. |
|
|
|
22.05.2013 07:55:50
слой выслала.
|
|
|
|
11.02.2014 16:23:29
RANGER, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по какому телефону можно с Вами связаться, или свяжитесь с техподдержкой. Объясним все интересующие вас вопросы.
|
||||
|
|
|||