Коэффициент местного сопротивления в трубопроводах тепловых сетей не зависит от диаметра трубопровода. При известных местных сопротивлениях, находящихся на участке тепловой сети, сумму коэффициентов местных сопротивлений можно определить по таблице 4.15 стр. 189. «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей» В.И. Манюк и др. М. Стройиздат, 1988 г. или по учебнику Соколова Е.Я. «Теплофикация и тепловые сети» М. Энергоиздат, 1982 г. приложение 10, стр. 333. Долю местных потерь при транспорте теплоносителя в пределах ее изменения от 0 до 1 с погрешностью ± 6 % можно определить по формуле (5.24в) см. Соколова Е.Я. «Теплофикация и тепловые сети» М. Энергоиздат, 1982 г., стр. 146. Однако для этих целей все равно необходимо знать сумму коэффициентов местных сопротивлений. От диаметра трубопровода зависят линейные потери по длине трубопровода. Иногда, для выполнения конструкторских расчетов (определение диаметров трубопроводов тепловой сети), когда местные сопротивления не известны, задаются долей местных потерь в пределах 10-15%. Это необходимо для определения суммарных потерь напора на участке сети.