Возникла такая проблема: при расчете теплогидравличекого режима (сначала провожу конструкторский расчет для определения диаметров, затем наладочный). Мне надо найти диаметр шайб для системы отопления, а после наладочного расчета диаметры проставлены на системе вентиляции (на всех полях относящихся к СО проставлены 0).
Гидравлический расчет сети. Диаметры шайб
19.09.2006 11:04:25
|
|
|
|
19.09.2006 21:51:19
При качественном регулировании шайбы должны ставиться на каждую систему отдельно. Так что на СО обязательно должны ставиться шайбы, если схема присоединения не чисто вентиляционная (25). Пришлите по e-mail сеть, посмотрим. [email protected]
|
|
|
|
20.09.2006 10:10:09
да у меня как раз 25 схема и стояла. не внимательно вводил данные.
|
|
|
|