Наладочный расчет
 
Добрый день. почему давление вскипания может быть с минусом?
Относительный расход сетевой воды на СО
 
спасибо, дошло, все верно при выборе "гашение дш" остается нужный напор на СО и температура выравнивается
Изменено: Елена Кузнецова - 18.10.2019 07:33:11
Относительный расход сетевой воды на СО
 
[QUOTE]Алексей Аширов написал:
[QUOTE][URL=/forums/?PAGE_NAME=profile_view&UID=420]Елена Кузнецова[/URL] написал:
ссылка на яндекс диск   [URL=https://yadi.sk/i/vOATjPQRhntg-Q]https://yadi.sk/i/vOATjPQRhntg-Q[/URL] [/QUOTE]
Тогда, скорее всего гасите весь напор соплом элеватора. Смешение увеличивается больше расчетного и в СО холодней вода идет[/QUOTE]
а почему тогда гасится весь напор на сопле элеватора, значит диаметр сопла подобран неверно? нужно увеличить, по логике, но сопло то тоже расчетное.
при увеличении перепада на источнике та же картина: коэффициент смешения завышен, а температура в местной системе понижена.
Относительный расход сетевой воды на СО
 
ссылка на яндекс диск [URL=https://yadi.sk/i/vOATjPQRhntg-Q]https://yadi.sk/i/vOATjPQRhntg-Q[/URL]
Изменено: Елена Кузнецова - 16.10.2019 15:37:32
Относительный расход сетевой воды на СО
 
а расчеты все равно работают.  :)
делаю наладочный расчет, у потребителя элеватор-сх.2, расчет без тепловых потерь, график 150-70
температура после элеватора задана 105/70

Каким образом вообще рассчитываются параметры например Т3sо_t (102,5), T2so_t (70,7) , Tvso_t (17,6)???
не могу с формулами разобраться
Относительный расход сетевой воды на СО
 
версия 6.0
не могу вставить сюда фотку
Изменено: Елена Кузнецова - 16.10.2019 15:13:11
Относительный расход сетевой воды на СО
 
Добрый день. Тоже вопрос на эту тему. в моем случае, относительный расход =1, при этом относительное количество теплоты 0,99.
В свою очередь температура внутреннего воздуха рассчиталась 17,6С, что недопустимо, а расчетная задавалась 18С.
такая ситуация по многим потребителям. что это означает?

ошибки, что недостаточный напор у потребителя не выдает.
Изменено: Елена Кузнецова - 16.10.2019 14:07:13
Наладочный расчет
 
Добрый день. Подскажите, где можно поменять предельное давление на систему отопления (по умолчанию установлено 60м -для чугунных радиаторов)?  а мне нужно поменять. была такая функция при проведении наладочного расчета, не могу найти.
Вопрос при работе в Zulu
 
то есть когда дублируешь карту полностью через 'сохранить как...' в другое место хранения, базу семантической информации не нужно копировать отдельно, и информация в исходной карте не изменится,я так понимаю?
Теплогидравлические расчеты для Zulu
 
здравствуйте, вопрос остался открытым, куда вам можно отправить схему? у нас она с регулирующими клапанами на подаче и насосами в циркуляции. не знаю как теперь расчет вести, нужен ваш совет, во многих жилых домах теперь устанавливают такие ТП.
Вопрос при работе в Zulu
 
с копированием разобрались,все понятно, другой вопрос к слою нужно копировать базу данных, чтобы все было вместе в отдельной папке, а путь к этой базе забивать в структуре слоя, или достаточно просто копировать? хотим рассчитать отдельно летний режим, чтобы карты не пересекались, чтобы изменения в одной карте не меняли базу в другой, т.к. они должны быть разными, и пользоваться нужно обеими картами
Вопрос при работе в Zulu
 
здравствуйте, по вопросу копирования, после копирования в новый файл открыла скопированный слой, а он получился недоступным для редактирования. как же с ним работать?
[ Закрыто] Наладочный расчет
 
Здравствуйте, по по поводу расчета летнего режима, на источнике в поле "Расчетная температура наружнего воздуха" хотели задать летнюю температуру для нашего региона, в итоге ошибка, что поле неверно задано. подставляя разные значения выяснилось что максимальное значение на которое не выдается ошибка это +10 С. когда поле оставляешь пустым, тогда тоже ошибка, что поле не заполнено. получается что эта температура нужна только для расчета зимнего режима? а при летнем режиме какую задавать? или просто оставить зимнюю? корректно ли это?
Теплогидравлические расчеты для Zulu
 
добрый день, сейчас в жилых домах начинают устанавливать автоматизированные системы отопления с погодной коррекцией, возможен ли наладочный расчет таких схем с помощью Зулу?
[ Закрыто] Наладочный расчет
 
еще по поводу летнего режима: прочитали статью на вашем сайте про летний режим; там два требования при создании летнего режима: 1. из каждого источника сети должен выходить только подающий трубопровод; 2. все потребители должны быть только потребителями ГВС с открытым водоразбором без циркуляции.
но у нас и летом тоже поддерживается циркуляция, можно ли это просчитать с помощью Зулу?
[ Закрыто] Наладочный расчет
 
Здравствуйте, подскажите как рассчитать летний режим ( открытый водоразбор с циркуляционным трубопрводом ГВС)? нужно ли менять какие либо настроки расчета? или достаточно отключить нагрузки по отплению и ГВС?
Проблемы с наладкой
 
спасибо, обновили, всё вроде бы нормально рассчитывает. только в расчете выводится сообщение: не записать результат в базу по объектам "Потребитель": не найдено поле dHshb_gvs. что это значит?как это исправить? нужно добавлять это поле в базу????
Проблемы с наладкой
 
во вкладке "Потери напора" у нас есть только: Расчет коэффициента гидр.трения по формуле.....; Максимальный напор, гасимый соплом(в долях от минимально необходимого)......; запас напора на заполнение системы......; корректировать номер элеватора. Про давление в обратнике ничего нет. или не там смотрим???
Проблемы с наладкой
 
здравствуйте. при давлении в обратном трубопроводе(задаем 60-65м, как по факту, ниже у нас по просту не бывает) выводятся предупреждения по потребителям: напор в обратном тр-де выше геодезической отметки на 62-66м; по поводу этой ошибки в руководстве сказано, что это из условия прочности чугунных радиаторов, где давление не должно превышать 60м, но у нас жилые дома 48-54м высотой и в качестве отопительных приборов у нас конвектора, предел прочности у них выше. для корректности расчета, возможно ли нам как то учесть это???
[ Закрыто] Наладочный расчет
 
здравствуйте. подскажите, по какой формуле рассчитывается подпорная шайба на ЦТП при 17 схеме? каким образом она зависит от доли циркуляции? на потребителе ГВС у нас 26 схема, на потребителях отопления 2 схема. и почему тогда не рассчитывается ограничительная шайба в циркуляционной линии ГВС у потребителя?ведь в схеме она есть.
обновление
 
скачали файл обновления "ZuluUpDate" от 29.09.2009 с сайта, как его правильно установливать?
на ЦТП нужна схема!
 
я отправила на ващу почту схему ЦТП, пожалуйста помогите с расчетом.
на ЦТП нужна схема!
 
а куда присылать??на какой адрес??
на ЦТП нужна схема!
 
а когда в ЦТП еще есть на ГВС насосы?
не рассчитывается подпорная шайба
 
я применила ваш второй способ, но тогда получается шайба на ГВС рассчиталась в ЦТП, а в циркуляционной линии на потребителе ГВС после расчета вышло: диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС 0 мм, а количество шайб в циркуляционной линии ГВС 1шт! как такое может быть?? так по всему микрорайону! и давление вскипания на всех потребителях ГВС с минусом -7,97м?? как это понимать??