2. Ясно. Могу привести пример. Например,
• источник работает по температурному графику 150/70 гр. С;
• расчетная температура наружного воздуха -39 гр. С;
• среднегодовая температура воды в подающем трубопроводе 76,2 гр.С;
• среднегодовая температура в обратном трубопроводе 51,5 гр.С;
• среднегодовая температура наружного воздуха +5 гр.С;
• среднегодовая температура воздуха в подвалах 10 гр.С;
• вид прокладки тепловой сети – надземная;
• Нормативные потери в тепловой сети – 1959 год;
• Диаметр участка – 100 мм;
• Длина участка по подающему трубопроводу – 62,19 м.
Значения, которые выдает программа такие:
• Тепловые потери в подающем трубопроводе 7641,89 ккал/ч.
• Тепловые потери в обратном трубопроводе 4977,97 ккал/ч.
По моим же расчетам получаются другие значения, а именно:
• Тепловые потери в подающем трубопроводе Q=43,57*62,19*1,2=3251,54 ккал/ч
• Тепловые потери в обратном трубопроводе Q=31,72*62,19*1,2=2367,2 ккал/ч
Почему такие разные значения получаются?