[QUOTE]MelekhinB написал:
1.При расчёте сопел элеватора с открытым водоразбором не учитывается перепад давления на перепадной шайбе ГВС на обратке теплового узла [URL=http://www.teplocom.msk.ru/catalog/bitp/bl_bitp/]итп[/URL]. Фактическое сопротивление ГВС может быть не только 1 м.вод.ст. но и более вплоть до 5-7 м.вод.ст. Согласно программы при располагаемом напоре перед ИТП 20 метров, расчёт сопла элеватора рассчитывается всё время при данном напоре, при изменение сопротивлении в системе ГВС от 1 до 5 метров. Хотя при сопротивление системы ГВС 5 метров перепад перед элеватором должен быть 15 м.(20-5=15)[/QUOTE]
да, согласен
1.При расчёте сопел элеватора с открытым водоразбором не учитывается перепад давления на перепадной шайбе ГВС на обратке теплового узла [URL=http://www.teplocom.msk.ru/catalog/bitp/bl_bitp/]итп[/URL]. Фактическое сопротивление ГВС может быть не только 1 м.вод.ст. но и более вплоть до 5-7 м.вод.ст. Согласно программы при располагаемом напоре перед ИТП 20 метров, расчёт сопла элеватора рассчитывается всё время при данном напоре, при изменение сопротивлении в системе ГВС от 1 до 5 метров. Хотя при сопротивление системы ГВС 5 метров перепад перед элеватором должен быть 15 м.(20-5=15)[/QUOTE]