-Количество параллельных групп ТО на СО
-Количество секций ТО на СО
-Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м
Это параметры, которые изначально характеризовали кожухотрубный ТО, так исторически и оставили.
Весомыми являются параметры Количество секций ТО на СО и Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м так как в дальнейшем влияют на определение суммарных потерь = потери на секции умножаются на количество секций.
Если потери напора на секцию будут 1 метр, а секций будет 2, итого на теплообменнике потеряется 2 метра.
Параллельные группы не увеличивают потери, т.к. они подразумевают работу параллельно.
Отвечая на ваш вопрос - Не равносильно.
Влияют на определение суммарных потерь на ТО.
-Количество секций ТО на СО
-Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м
Это параметры, которые изначально характеризовали кожухотрубный ТО, так исторически и оставили.
Весомыми являются параметры Количество секций ТО на СО и Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м так как в дальнейшем влияют на определение суммарных потерь = потери на секции умножаются на количество секций.
Если потери напора на секцию будут 1 метр, а секций будет 2, итого на теплообменнике потеряется 2 метра.
Параллельные группы не увеличивают потери, т.к. они подразумевают работу параллельно.
Отвечая на ваш вопрос - Не равносильно.
Влияют на определение суммарных потерь на ТО.