ЦТП, Теплообменник
 
-Количество параллельных групп ТО на СО
-Количество секций ТО на СО
-Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м

Это параметры, которые изначально характеризовали кожухотрубный ТО, так исторически и оставили.

Весомыми являются параметры Количество секций ТО на СО и Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м так как в дальнейшем влияют на определение суммарных потерь = потери на секции умножаются на количество секций.
Если потери напора на секцию будут 1 метр, а секций будет 2, итого на теплообменнике потеряется 2 метра.
Параллельные группы не увеличивают потери, т.к. они подразумевают работу параллельно.

Отвечая на ваш вопрос - Не равносильно.
Влияют на определение суммарных потерь на ТО.
Фиксированный масштаб в созданном стиле линий, Фиксированный масштаб символов в созданном стиле линий
 
Что бы размеры линейных объектов масштабировались, в соответствии с указанным в свойствах стиля линии или настройках режима масштабом, необходимо в настройках линии указать опцию Линейные размеры - Пропорциональные.

Справка по ZuluGIS
Нет соединения с базой на сервере, Нет соединения с базой
 
В мониторе ZuluServer, за сервером, проверьте настройки источника данных, в частности адрес сервер, его доступность и способ авторизации.
Логин и пароль пользователя ZuluServer может передаваться для доступа к СУБД или может указываться в настройках источника данных .

[URL=https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#zsdatasrc_credentials_delegate.html]https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#zsdatasrc_credentials_delegate.html[/URL]
[URL=https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#zsdatasrc.html]https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#zsdatasrc.html[/URL]


В Администраторе ZuluServer проверьте, что источник данных опубликован и доступен пользователям ZuluServer
[URL=https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#zsa_datasrc.html]https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#zsa_datasrc.html[/URL]


----
При использовании Microsoft SQL Server для хранения таблиц мы рекомендуем тип подключения Соединение ADO(OLEDB) - попробуйте его.
[URL=https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#zsdatasrc_mssqladd.html]https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#zsdatasrc_mssqladd.html[/URL]


Задавая вопросы, мы просим указывать установленную версию ZuluGIS и ZuluServer.
Обновите ZuluGIS и ZuluServer до последней доступной версии [URL=https://www.politerm.com/download/?pr=updates]https://www.politerm.com/download/?pr=updates[/URL]


Будут вопросы, пришлите информацию о версии программ,  настройках источника данных, способе авторизации, опубликован ли источник данных.
Отсутствуют слои при создании карты в Веб версии, Проблема с публикацией карты
 
Проверьте, при публикации слоев в программе [I]Публикация данных для WEB служб[/I] необходимо было поставить галочку Доступ.
[URL=https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#samples_publishZWS.html]https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#samples_publishZWS.html[/URL]


Для собора карты, в неё необходимо добавить слои, нажав +.
Подробности смотрите в справке:
[URL=https://www.politerm.com/zulugisonline/webhelp/index.html#map_layercontrol.html]https://www.politerm.com/zulugisonline/webhelp/index.html#map_layercontrol.html[/URL]


Или на видео:[URL=https://youtu.be/P8d5nfqKw64]
https://youtu.be/P8d5nfqKw64[/URL]
Ошибка ZD011, Ошибка при проведении поверочного расчета, связанная с высотой здания
 
Добрый день!
Здесь не стоит искать скрытого подтекста. 100 м - это ограничение, заложенное в программе.
Обычно в высотных зданиях предусматривают технические этажи и делят здание на несколько статических зон, со своим насосным оборудованием.
Нанесение сетей водопровода, водопроводная камера
 
Степень детализации может быть разной, зависит от поставленных задач. К примеру:
  • модель А и Б могут с точки зрения гидравлики могут рассчитываться одинаково
  • модель А более наглядная, но и требует внесения большего объема информации
  • модель А можно применять для решения коммутационных задач, модель Б нет


Пример настройки структуры слоя
https://www.politerm.com/videos/layerstruct/layer_struct_edit_symbol/
https://www.politerm.com/videos/layerstruct/tipy-i-rezhimy/
Регулирование по совмещенной нагрузке (скорректированный температурный график)
 
В наладочном расчете расход на абонентский ввод определяется Расчетными нагрузками, которые по расчетным температурам пересчитывается в расход. Расчет при этом будет происходить при фиксированном расходе. Каждый потребитель должен получить требуемый расход с требуемым напором. Для потребителей подбираются параметры элеватора (если он регламентирован схемой) и для ограничения расхода подбирается дроссельная шайба или расход на регулятор расхода (Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч).

В поверочном расчете расход на потребитель будет определяться в результате гидравлического расчета, в зависимости от располагаемого напора на источнике и вводе в потребитель и параметров установленной шайбы (в автоматизированных схемах - регулятора). Полученный расход сравнивается с расчетным и определяется качество обеспечения потребителя, которое характеризуется относительным расходом, относительной тепловой нагрузкой и температурой внутреннего воздуха.

Вы можете:
1)  указать необходимую схему, указать все виды нагрузок, выполнить наладочный расчет без учета нагрузки на ГВС  (отжать галочку [URL=https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#naladka_run.html]с учетом ГВС[/URL]). Таким образом будет выполнен расчет только на отопительный расход и будут подобраны шайбы на СО, с ограничением максимального расхода на потребитель.

2) Перенести шайбы подобранные перед СО на ввод (Количество шайб на вводе на под.(обр.) тр-де, шт / Диаметр шайбы на вводе на под.(обр.) тр-де, мм)

3) Выполнять поверочный расчет с учетом этих шайб и подключенной нагрузки на ГВС.

Будут вопросы, звоните  [URL=https://www.politerm.com/contacts/]https://www.politerm.com/contacts/[/URL]
Опросы, Благодарим вас за использование наших программных продуктов
 
Мы ценим обратную связь от наших пользователей. Именно вы помогаете нам делать программы ещё лучше.
[COLOR=#ff0000]Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов - [/COLOR][URL=https://mailinternetsub.com/ru.politerm24/pub/mail/click.php?tag=sender.eyJSRUNJUElFTlRfSUQiOiI3NDQxNCJ9&url=https%3A%2F%2Fb24-c6h9fg.bitrix24.site%2Fcrm_form_zulugis_users%2F%3Fbx_sender_conversion_id%3D74414%26utm_source%3Dnewsletter%26utm_medium%3Dmail%26utm_campaign%3Dpoliterm_kakie_programmy_vy_ispolzuete&sign=3828c29e5a42ec21b2ac1ca810d22ac048fe279481fd98b5a8af4cc32460459c][COLOR=#ff0000][B]анкета[/B][/COLOR][/URL][COLOR=#ff0000][B].[/B][/COLOR]

Эта информация поможет нам в разработке новых приложений, функций и расчетов.
Если у вас есть коллеги, которые тоже используют ZuluGIS, перешлите, пожалуйста, им это письмо.
Заранее спасибо за помощь.
Сообщайте номер версии, задавая вопросы по программе!
Номер версии можно скопировать из сообщения Справка\О программе
Два слоя на одну БД
 
Работать будет.
Графические данные всегда главенствуют над атрибутами, связь по ID объекта - Sys в таблице.
Если объект с одним и тем же ID будет в обоих графических базах и единой базе атрибутов, просмотр и редактирование атрибутов будет возможно из обоих слоев. Но если объект удалить в одном слое, а затем СЖАТЬ базу - атрибуты навсегда будут удалены из внешней базы (https://www.politerm.com/zuludoc/index.html#zb_browser_squeezefill.html)

Так же хочу отметить ID объекта в слое УНИКАЛЕН и если удалить объект, то новый объект с тем же ID, в графическом редакторе не создать, можно будет только перенести объект из другого слоя наследуя ID (https://www.politerm.com/zuludoc/index.html#edit_group_write.html) или назначить необходимый ID программно, используя объектную модель.
Полезные ресурсы, В комментариях можно оставлять ссылки на полезные ресурсы
 
Данные цифровой модели рельефа SRTM
[URL=https://srtm.kurviger.de/SRTM3/]
https://srtm.kurviger.de/SRTM3/[/URL]
[URL=http://www.viewfinderpanoramas.org/Coverage%20map%20viewfinderpanoramas_org3.htm]http://www.viewfinderpanoramas.org/Coverage%20map%20viewfinderpanoramas_org3.htm[/URL]
[LIST]
[*]Подключение модели рельефа SRTM [URL=https://www.politerm.com/zuludoc/index.html#SRTM3_create.html]Онлайн справка[/URL]
[/LIST]
Изменено: Дмитрий Емельянов - 23.01.2024 12:04:24
Сообщайте номер версии, задавая вопросы по программе!
Номер версии можно скопировать из сообщения Справка\О программе
Полезные ресурсы, В комментариях можно оставлять ссылки на полезные ресурсы
 
Параметры местных систем координат (МСК).
Местные системы координат применяемые в Едином государственном реестре недвижимости и других отраслевых геодезических и кадастровых работах

[URL=https://terraingis.ru/category/kadastry-i-gis/msk]https://terraingis.ru/category/kadastry-i-gis/msk[/URL]
[LIST]
[*]Назначение СК слою или группе слоев [URL=https://www.politerm.com/zuludoc/index.html#layer_setproj.html] Онлайн справка[/URL]
[*]Указание СК для карты [URL=https://www.politerm.com/zuludoc/index.html#concept_projection_map.html] Онлайн справка[/URL]
[*]Задание СК методом импорта из строки Строка MapInfo.prj [URL=https://www.politerm.com/zuludoc/index.html#projection_import.html] Онлайн справка[/URL]
[/LIST]
Сообщайте номер версии, задавая вопросы по программе!
Номер версии можно скопировать из сообщения Справка\О программе
Полезные ресурсы, В комментариях можно оставлять ссылки на полезные ресурсы
 
В тексте сообщения можно указать ссылку на ресурс и короткую инструкцию о его применении в ZuluGIS.
Сообщайте номер версии, задавая вопросы по программе!
Номер версии можно скопировать из сообщения Справка\О программе
Актуальность данных при моделировании переключений, Не обновляется база данных отключенных элементов модели
 
Имеется опция Очищать поля объектов, не связанных с источниками, у объектов не участвовавших в расчетах, данные во всех полях результатов обнуляются.
[URL=https://www.politerm.com/zulusteam/webhelp/index.html#options_source_data.html]
https://www.politerm.com/zulusteam/webhelp/index.html#options_source_data.html[/URL]
Коэффициент утечки
 
С этим коэффициентом будьте поаккуратнее LeakZeta_calibr_pod и LeakZeta_calibr_obr, подбираются в результате калибровки, дальше эти параметры можно переписать в поля LeakZeta_pod и LeakZeta_obr и использовать в поверочных, наладочных и других расчетах.

https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#calibration_results.html
Миграция БД слоя с локальной базы на серверную СУБД.
 
Убедитесь в том, что источник данных опубликован в Администраторе ZuluServer
https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#zsa_datasrc.html
Наладочный или поверочный расчет
 
Коэффициент изменения нагрузки используется и в поверочном, и наладочном расчете. Он увеличивает подключенную нагрузку (характеристики здания). Его нельзя применять для моделирования различных режимов работы системы теплоснабжения.

В наладочном расчет и в поверочном расчете (только при установке регулятора температуры) системы отопления и вентиляции он оказывает прямое влияние - увеличивает нагрузку - соответственно и возрастает расход.

В поверочном расчете, при расчете с шайбами расход определяется по сопротивлению шайбы и сопротивлению системы теплоснабжения. Задание коэффициента изменения нагрузки влияет на расчет косвенно, т.к. меняется нагрузка при том же требуемом располагаемом напоре (S=Hрасп.со/G^2,  где G=kизм. нагрузки * Q*1000/(dT), т.о. в общем случае, нельзя подбирать шайбы с коэффициентом, а поверку производить без него и наоборот.
Расширенная семантика в мобильном Зулу
 
Здравствуйте!
Раскрою возможности ПО на одном видео. [URL=https://disk.yandex.ru/i/UhZkJsl0wrTLnA]https://disk.yandex.ru/i/UhZkJsl0wrTLnA[/URL]
Это не ответ на вопросы. Вопросы прокомментируют разработчики
Поверочный расчет, шайба перед теплообменником на ГВС
 
Схема 19 подразумевает параллельное подключение теплообменного аппарата на ГВС. Греющий теплоноситель из подающего трубопровода направляется на нужды ГВС на теплообменный аппарат(ТО). Расход на ТО может определяться:
[LIST]
[*]С применением регулятора температуры на ГВС, при этом расход на ТО может автоматически изменяться, в зависимости от температуры теплоносителя, с целью подачи на ГВС необходимого количества тепла требуемой температуры.
[*]С применение постоянного сопротивление - в нашем случае это шайба, поле в таблицах по потребителю - "Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм" подбирается в наладочном расчете "Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм" - задается вручную, она задается вручную. При этом, расход на ТО ограничивается из условий обеспечения максимально возможного расхода на ГВС, который будет наблюдаться на точку излома температурного графика, на температуру полки, при закрытых ГВС 70 °С. При подаче теплоносителя температурой больше 70 °С, начинает наблюдаться перегрев воды на ГВС.
[/LIST]Принято, оборудовать данный схемы регулятором температуры.

Место установки регулятора/шайбы отмечено на изображении.

Изменено: Дмитрий Емельянов - 20.04.2022 11:09:51
Элеваторная схема подключения потребителя: №2, №6 - в чем разница?, Элеваторная схема подключения потребителя: №2, №6 - в чем разница?
 
разницы нет. Так исторически сложилось.
Добавление ZWS и WMS слоёв
 
Добрый день!  Проверьте, все ли вы делаете по инструкции:
[B][URL=http://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#samples_publishZWS.html]www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#samples_publishZWS.html[/URL]
[/B]
Обратите внимание на эти аспекты:
- Имя слоя без спецсимволов и пробелов лучше использовать латинские символы
- Слой для публикации должен быть опубликован на сервере и находиться в [URL=https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/zsdata.html#zsdata_rootdir]корневом каталоге данных[/URL]
BLOB, Добавление элементов в галерею, удаление элементов, пересохранение ссылок
 
Добрый день! задвоения быть не должно. При подключении документа, который уже размещен на сетевом ресурсе, необходимо выбирать документ не из сетевой папки, а непосредственно с сервера геоданных, см картинку ниже.

Убедитесь, что вы поступаете именно так.
Останутся вопросы, пришлите на почту [URL=mailto:[email protected]][email protected][/URL] следующую информацию:
1) скриншот типа поля в структуре таблицы
2) скриншот настройки поля в запросе
3) скриншот момента выбора документа для загрузки
4) скриншот папки с документом до и после загрузки документа
5) телефон для связи

Наладочный или поверочный расчет
 
Основными результатами расчета выступает количество шайб и их диаметры, определяющими параметрами выступают расчетный расход и избыток напора (потери напора на шайбе).  При использовании балансировочных клапанов ориентируйтесь на расход и потери на устройте, что бы в дальнейшем подобрать само устройство и его настройки.

Повторюсь, сеть считается на расчетный режим, в этом случае гидравлический расчет не зависит от того, что будет на вводах, шайбы или балансировочные клапаны.
ZuluOPC, работа с неактивным слоем
 

ZuluOPC Service - служба, работает в фоновом режиме.

Если служба ZuluOPC Service и ZuluServer запущены, и слой доступен, данные в базу писаться будут. Открыта программа ZuluGIS или нет - не имеет значения.

Ошибка защиты 9001
 
Скачайте и выполните тест ключа, посмотрите версию лицензии программы
[URL=https://www.politerm.com/download/?dl=zuluhaspupdate80]https://www.politerm.com/download/?dl=zuluhaspupdate80[/URL]
Сравните с версией установленной программы.
[LIST]
[*]версия лицензий 2021 - может работать с Zulu 7.0, 8.0, 2021
[*]версия лицензий 8.0 - может работать с Zulu 7.0, 8.0
[*]версия лицензий 7.0 - может работать с Zulu 7.0
[/LIST]
Чаще всего такие ошибки наблюдаются когда устанавливают и запускают актуальную версию программы, к примеру 2021, с ключем от предыдущей версии 8.0.

вопрос о возможностях программы
 
Хранение документов возможно 2 способами

1) загрузка Документа/Документов непосредственно в базу данных, поле BLOB
2) загрузка Документа/Документов в папку на сервере и хранение в поле BLOB ссылок на эти документы.

Подробнее на видео. Будут вопросы, задавайте их под видео.
https://www.politerm.com/videos/database/podklyuchenie-faylov-k-baze-dannykh-sloya/
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 34 След.