Ошибка ZD011, Ошибка при проведении поверочного расчета, связанная с высотой здания
 
Благодарю за ответ!
Просто придется отделить расчетные атрибуты от справочных. В данном случае, добавим для службы эксплуатации параметр "этажность".
Ошибка ZD011, Ошибка при проведении поверочного расчета, связанная с высотой здания
 
Добрый день!  
Версия ПО: 8.0.0.8294u.  
Запускаем поверочный расчет, для потребителей высота которых более 100 метров, получаем сообщение:  
[B]Ошибка ZD011: ID=[xxxx Неверное значение поля 'Hzdan'-'Высота здания потребителя, м'[/B]
Меняем Hzdan=100 м, расчет идет, меняем на Hzdan=101 (и более) – получаем ошибку.
Схема присоединения указанных абонентов: 14  
Максимальное давление в обратном тр-де на СО, м (Pmax_obr) выставлено с запасом.
В настройках гидравлического расчета на вкладке «Потери напора» - максимально допустимое давление в обратке для схем с независимым присоединением – с запасом.
Можем и убрать значение фактической высоты здания, но очень интересно, что мы упускаем? :oops:
Двухконтурная схема работы от ТЭЦ
 
Добрый день!
Поддержу тему и ее актуальность. Если в будущем реализуете расчет, нам он тоже пригодится.
В нашем примере: ТЭЦ (150/70); далее старая котельная переведенная в режим БМТП (105/70); квартальные ЦТП (95/70) и наконец потребители ЦО и ГВС. Для наладки, используем вспомогательный источник.
Регулятор на обратном после цтп
 
И в ЦФО такая схема применяется, в Зеленограде.
Изменено: Жанна Гурба - 27.08.2018 09:22:46
Тупиковая система ГВС с водоразбором на нужды ГВС из обратного трубопровода
 

Добрый день!

Версия ПО: 8.0.0.6807u

Возникли затруднения с моделированием подключения потребителей ГВС.

Особенность заключается в том, что врезка трубопровода ГВС сделана в обратный трубопровод после терморегулятора ГВС. Для соблюдения санитарных норм температура сетевой воды (Т2) в обратном трубопроводе вынужденно поддерживается выше 60°С и при высоких температурах наружного воздуха эта схема «генерирует» завышенный расход сетевой воды. Попытки применить регуляторы, расцепить потребителей с нагрузкой отопления и ГВС и прочие манипуляции не помогли воссоздать режим в программе. Игнорировать таких потребителей невозможно, их немало в рассматриваемой СЦТ, и они существенно влияют на поведение системы.

Температурный график СЦТ 130-70. В СЦТ города подключение самое разнообразное: с открытой ГВС; закрытой, через ИТП с элеваторным узлами, ИТП с независимыми схемами, через ЦТП.

Схему подключения, которая вызвала затруднения, прилагаю.