RUS  ENG 

Spayn 333 (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Наладочный или поверочный расчет
 
Добрый день! Вопрос состоит вот в чем: при наладки тепловой сети я подобрал шайбы. дальше шайбы из наладки я поставил в фактические шайбы.
Делаю расчет поверочный и если не ставить галочку шайбы из наладки получается на 10 градусов обратка больше.
если ставить то все нормальною ,где может быть ошибка.
Наладочный или поверочный расчет
 
Добрый день! С цтп до этого не работал, в форуме нигде не нашел. при наладке сети выскакивает сообщение .располагаемый напор 2 контура гвс меньше необходимого на 65 м. При поверке все считается вроде правильно.

Вопрос состоит в том,где то не правильно указана геодезия или может быть еще что то !?подскажите ,где копать или что менять? там сеть то маленькая нагрузки мелкие, 65 метров непонятно для чего вообще.
Расходы, Баланс расходов
 
Здравствуйте! Система ГВС закрытая у всех потребителей!Нагрузка только на ГВС! После наладочного расчета не подбирается ни одна шайба, НО при этом располагаемые напоры отличаются в разы при поверочном расчете.Т.е. если не подобраны шайбы, как могут быть отличие или в программе зашит еще какой то запас на ГВС. Если нет шайб при наладке, то как происходит наладка при закрытой системе?И происходит отличие в расчетах.

Вообще налаживание закрытой системы зависит только от испытательных параметров теплообменника, но тогда почему при этом они не учитываются. Температура обратки растет?

При закрытой системе есть возможность задавать температуру обратки или же она зашита в программе для нагрева теплообменника!? (исполнительную обратки менял, не помогло).
Расходы, Баланс расходов
 
Добрый день! При расчете потребителей только на нагрузку ГВС, почему отличаются расчеты при наладке и поверке.(поверка с шайбами из наладки)

Здесь же нет никакого зашитого тяжелого режима? или все же есть.?График 70/40 .По цифрам практически одно и тоже.Сильно отличается только располагаемые у потребителя.
На какие параметры считается наладка только с потребителями ГВС ?
Расходы, Баланс расходов
 
Все понятно спасибо
Изменено: Spayn 333 - 24.09.2018 11:33:21
Расходы, Баланс расходов
 
Без лицензий можно только 10 участков заносить ?а как их выбирать флажком, или как то по другому?


При выборе флажком ошибка.

Предупреждение Z648: Участки для анализа сети не найдены
Расходы, Баланс расходов
 
Добрый день! Вопрос по поводу нового  Расчета резерва тепловой сети?
для него нужно покупать доп.лицензию или нет?
Расходы, Баланс расходов
 
Спасибо за ответ. С этим разобрались.
Ещё вопрос если можно.
Расчётные параметры котельной по температуре 130/70. Максимум может выдать 110. При расчёте когда в текущие параметры на источнике  задается 110 Программа оставляет расход на расчётные параметры расхода по графику 130/70, а температура как бы 110 в подаче и показывается существующие положение? Или она расход меняет на 110/70. и считает по расходу 110/70?
Как сделать реальный расчёт ,чтобы расход был по графику 130/70, а температура была 110 в подаче.
Расходы, Баланс расходов
 
Практически у всех потребителей есть регулятор температуры.
Расходы, Баланс расходов
 
Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       140.885, Гкал/ч
   Расход тепла на систему отопления                          115.232, Гкал/ч
   Расход тепла на систему вентиляции                           1.095, Гкал/ч
   Расход тепла на открытые системы ГВС                        20.251, Гкал/ч
   Расход тепла на закрытые системы ГВС                         2.545, Гкал/ч
   Расход тепла на циркуляцию                                   0.127, Гкал/ч
   Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.601, Гкал/ч
   Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.381, Гкал/ч
   Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.653, Гкал/ч
   Суммарный расход в подающем трубопроводе                  2535.036, т/ч
   Суммарный расход в обратном трубопроводе                  2239.293, т/ч
   Суммарный расход на подпитку                               295.742, т/ч
   Суммарный расход на систему отопления                     2462.635, т/ч
   Суммарный расход на систему вентиляции                      46.157, т/ч
   Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема)      277.952, т/ч
   Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода          0.001, т/ч
   Расход воды на параллельные ступени ТО                      19.436, т/ч
   Расход воды на утечки из подающего трубопровода              4.684, т/ч
   Расход воды на утечки из обратного трубопровода              4.667, т/ч
   Расход воды на утечки из систем теплопотребления             8.440, т/ч
   Давление в подающем трубопроводе                            71.000, м
   Давление в обратном трубопроводе                            16.500, м
   Располагаемый напор                                         54.500, м
   Температура в подающем трубопроводе                        130.000,°C
   Температура в обратном трубопроводе                         83.594,°C

Вопрос: как расход в подаче может быть почти равен расходу на систему отопления?