RUS  ENG 

malachit (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Сообщайте номер версии, задавая вопросы по программе!
 
Добрый день. Возможна техподдержка 7 версии, если да, то какая цена?
Местные сопротивления
 
Если на сети есть символ клапана, учитывается его сопротивление или его надо учесть при описании участка сети?
Давление на систему ГВС выше допустимого
 
Схема присоединения выбрана №2
Давление на систему ГВС выше допустимого
 
В ссылке речь идет о регуляторе на тепловой сети, а как у потребителя отрегулировать давление на гвс? У потребителя предусмотрен только регулятор температуры.
Давление на систему ГВС выше допустимого
 
Здравствуйте!
Давление завышено у многих потребителей, т.к. открытый водоразбор с подающего трубопровода. В электронной модели у потребителя регулятор можно задать на отопление и вентиляцию.
Давление на систему ГВС выше допустимого
 
Как убрать замечание "Давление на систему ГВС выше допустимого", если давление по факту выше допустимого.
Температура в подающем трубопроводе -273 градуса
 
До появления замечания поверочный расчет выполнялся неоднократно. Теперь на некоторых участках температура в подающем трубопроводе  стала равна 0 градусов и расход со знаком минус. Расчет без тепловых потерь ситуацию не исправил, замечание не исчезло.
Температура в подающем трубопроводе -273 градуса
 
После поверочного расчета появилось замечание
Предупреждение Z627: ID=19 '853' Температура на потребителе ниже 0 градусов. Расчет остановлен
Что нужно сделать чтобы это замечание исчезло?
Страницы: 1