Здравствуйте! На сегодняшний день Вашу задачу можно решить только с использование таблиц Paradox. В дальнейшем постараемся предоставить решения и для других БД.
Здравствуйте! Если поставить открытую задвижку и не вносить не какой информации в таблицы, программа будет воспринимать ее как простой узел. Для того что бы учесть сопротивление задвижки мы можем: 1. Выбрать марку задвижки и указать все параметры (степень открытия, диаметры, и т. д.). 2. Можно на прилегающим участке указать задвижку как местное сопротивление.
Если между колодцами два участка, то так и надо рисовать. Оба участка выходят из одного и заходят в другой колодец. Колодец можно использовать как разветвление.
Во вкладках Наладка, Поверка, Надежность модуля ZuluThermo нет разделения на главный и второстепенный Источник! Идет разделение на несвязанные подсети, в которых верхний Источник (Условное название подсети) определяется произвольно. Это не как не отразится на расчетах!
Если Вы выполняете Наладочный расчет, то так и должно быть. Вам нужно воспользоваться Поверочным расчетом и посмотреть!
Целью Поверочного расчёта является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. Целью Наладочного расчёта является качественное обеспечение всех потребителей, подключенных к тепловой сети необходимым количеством тепловой энергии и сетевой воды, при оптимальном режиме работы системы централизованного теплоснабжения в целом. В результате наладочного расчета определяются номера элеваторов, диаметры сопел и дросселирующих устройств (для потребителей, ЦТП и кустовых шайб), а также места их установки. Наладочный расчет - это условный расчетный прием для подбора смесительных и дросселирующих устройств и определения мест их установки. Целью проведения наладочных расчетов является распределение теплоносителя между потребителями в строгом соответствии с их тепловой нагрузкой. Следовательно, для расчетов гидравлических режимов системы теплоснабжения предназначен Поверочный расчет ПРК «ZuluNhermo».
Скорее всего проблема в том, что не хватает располагаемого напора во втором контуре, попробуйте добавить. Если не поможет свяжитесь с технической поддержкой, будем проверять.
Здравствуйте! Если я правильно понял, речь идет о поле: " Располагаемый напор второго контура, м". При выборе схемы подключения ЦТП с двумя контурами (2 см. относится к таким), программа запрашивает этот параметр в качестве обязательного исходного данного. "Располагаемый напор второго контура, м" - это располагаемый напор, который не должен быть меньше, чем сумма сопротивлений второго контура и систем теплопотребления (СО, ГВС, СВ).
Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах, в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима.
Здравствуйте! Возьмите значение: категория потребителя, марка арматуры и т.п в кавычки и запрос выполниться, в том числе и по группе. К примеру: CHANGETO "Вентиль d=200 мм"
При работе через ZuluServer, обновление ставиться и на сервере и на клиенте: Обновление ГИС Zulu 7.0 (на клиенте) Обновление ГИС ZuluServer 7.0 (на сервере) Обновление можно скачать здесь Последовательность скачивания и установки не имеет значения!
При работе с однопользовательской версией достаточно установить: Обновление ГИС Zulu 7.0
Необходимы уточнения. Обратитесь по этому вопросу в тех. поддержку Юрий Сокол [email protected] +7 (812) 767-0352 +7 (812) 767-0353 +7 (812) 766-6728 662566301 Skype: sokolpoliterm
Да, такая операция возможна. В начале надо создать в основной таблице новые поля (для переноса в них инф. их таблицы .xls). Связать две таблицы в Запросе (https://www.politerm.com/zuludoc/zb_example_two_tables.htm). Сохранить. Перенести данные из табл. .xls в основную таблицу. И удалить таблицу .xls
В справке программы и на нашем сайте в разделе документация, есть информация посвященная Конструкторскому расчету: https://www.politerm.com/zuluthermo/help/constr.htm Исходные данные для выполнения расчета расписанный здесь: https://www.politerm.com/zuluthermo/help/sd_common_constr.htm
Для этого можно воспользоваться функцией по созданию тематической раскраски. Вот ссылка на справку: https://www.politerm.com/zuludoc/theme_overview.htm
В ZuluThermo, на электронной модели тепловой сети, можно установить повысительный насос в любой, необходимой для пользователя точке, на обратном и (или) подающем трубопроводе. Для этого используется элемент "Насосная станция". Подробнее о правилах работы с этим элементам, можно ознакомиться здесь: https://www.politerm.com/zuluthermo/help/elements_pump.htm
В этом сообщении говорится о том, что выполняемая функция не реализована для данной СУБД. Для выполнения задачи по записи "адресов" в "потребители", скопируйте слой с заменой Базы данных (на Paradox или Microsoft Access), выполните SQL-запрос и при необходимости скопируйте слой с заменой БД на Sqlite.
Эта информация есть в справке программы и на нашем сайте в разделе документация: <A HREF="https://www.politerm.com/zuluthermo/help/tables_boiler.htm" TARGET="_blank">Источник тепловой сети</A> Расшифровку значений типов полей можно посмотреть <A HREF="https://www.politerm.com/zuluthermo/help/tables_elements.htm" TARGET="_blank">здесь</A>
Расход на систему ГВС определяется из нагрузки, которая в свою очередь задается пользователем в поле "Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч" Доля циркуляция от расхода или нагрузки на ГВС, так же задается пользователем в поле "Доля циркуляции от расхода на ГВС" в %. В итоге получаем: нагрузка ГВС + % циркуляции.
Если у Вас не так, свяжитесь с технической поддержкой.
На самом потребителе, давление ГВС не регулируется. Регулятор ставится перед потребителем на участке. Если регулятор надо поставить только на ГВС, то сеть можно разрисовать в 4-х трубном варианте и установить его на линии ГВС (https://www.politerm.com/zuluthermo/help/elements_help.htm#_elements_help_ctp). Но не забываете что СО и СВ, тоже имеет свой придел прочности. Если остались вопросы обратитесь в тех. поддержку: [email protected] +7 (812) 767-0352 isq: 662566301 Skype: sokolpoliterm