Zulu 5.2 не сопровождается много лет. Для корректной работы на ПК с Windows 10 (64) необходимо обновить лицензию с Zulu 5.2 до ZuluGIS 2021. Что бы узнать как это сделать и сколько это будет стоить напишите Айзату Тазиеву на почту: [email protected]
Пришлите пример на почту: Юрий Сокол [URL=mailto:[email protected]][email protected][/URL] +7 (812) 767-0353 Skype: [URL=skype:sokolpoliterm?call]sokolpoliterm[/URL]
Информация о добавлении, удалении и изменении графической части информации (кто, когда, в каком слое), может писаться в файлы лога на сервере, для этого необходимо расширить протокол редактирования в мастере настроек на сервере: [URL=https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#zssetup_s4.html]https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#zssetup_s4.html[/URL] . В дальнейшем анализ журналов событий .log проводится при помощи zslogview, подробнее здесь: [URL=https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#zlogview.html]https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#zlogview.html[/URL]. Что касается семантической (табличной) части данных, журнал изменений ведется и настраивается средствами СУБД.
Потери можно учесть либо при использовании элемента Локальное сопротивление: [COLOR=#0000ee][URL=https://www.politerm.com/zuluhydro/webhelp/index.html#elements_resist.html]https://www.politerm.com/zuluhydro/webhelp/index.html#elements_resist.html[/URL] [COLOR=#000000] [/COLOR][/COLOR]Или в поле "Местные сопротивления" на прилегающем участке.
Посчитать такую сеть можно. Для того чтобы 29 скважин одновременно качали расход (с каждой скважины свой), необходимо на каждой скважине задать такое давление, что бы преодолеть сопротивление трубопроводов и в точке схода иметь одинаковые значения давления по итогу, что бы скважины не передавливали друг друга, обычно эту задачу решают при помощи регуляторов давления на каждой скважине. Плюс скважины могут иметь разные режимы одновременной работы, на каждый такой режим, на каждой скважине надо менять давление, в этом случае суммарный расход будет максимальный. Подробнее можем обсудить в рамках тех. поддержки: Юрий Сокол[URL=mailto:[email protected]][email protected][/URL] +7 (812) 767-0353 Skype: [URL=skype:sokolpoliterm?call]sokolpoliterm[/URL]
При добавлении новых полей, вы выбираете Тип поля. Выбор типа зависит от вида информации которую вы будите заносить. Так например при выборе типа Вещественное в это поле нельзя будет внести ничего кроме цифр и т.д. Подробнее с типами можете ознакомиться здесь: [URL=https://www.politerm.com/zuludoc/index.html#zb_table_create.html]https://www.politerm.com/zuludoc/index.html#zb_table_create.html[/URL]
Расход воды по любому диаметру и материалы трубы будет зависеть от давления. Что бы создать новый справочник, обычно используются каталоги существующих труб. Расчет диаметров труб может проводится по разным критериям: - По скоростям (для разных диаметров, оптимальной будет разная скорость) - По удельным потерям - По расходам из сортаменты
В первую очередь проверьте что бы у клиентов и на сервере была установлена последняя версия программы. Скачать обновления можно на нашем сайте в разделе скачать: https://www.politerm.com/download/
Координаты центра объектов (в том числе и окружностей), можно получить при помощи SQL запроса, пример текста запроса:
Select [Слой].sys as num, [Слой].Geometry.STCentroid().X() as X, [Слой].Geometry.STCentroid().Y() as Y
После полученные результаты можно выгрузить в таблицу и на основе этой таблицы расставить символы по полученным координатам, пример операции можете посмотреть здесь: https://disk.yandex.ru/i/VIAqtoIfmBmRyQ
Да, такие операции возможны, но для связи БД между собой, должны бить общие точки соприкосновения. Это может быть общее поля связи, которое будет совпадать в двух таблицах (но в рамках одной таблицы все значения должны быть разными).
Судя по вашему примеру, Вы хотите перенести Адреса из слоя Дома в Адреса слоя Водопровод или на оборот! В этом случае связь таблиц можно сделать при помощи SQL запроса, через графическое пересечение объектов (потребители находятся в домах), данный пример разобран на нашем сайте: https://www.politerm.com/samples/zulugis/sql/sql_stwithin/
В первую очередь поставьте функцию Автообновления. Так же проблема возникает, если слои выполнены в разных системах координат, если проблема с этим, обратитесь в тех. поддержку.
Уточните, какую схему подключения на ЦТП используете.
В целом смысл такой, если стоит теплообменник, значит и схема подключения должна быть с теплообменником (например: 1, 2, 3, 15, 20, 30), это будет зависеть от того как подключен ГВС. Так же учтите греемый контур на входе не может быть таким же или теплее чем нагреваемый на выходе (например: первый контур 150/75 , второй контур 95/70).
Соединение объектов различных слоев ЗулуГИС, Требуется решить проблему отсутствия необходимых возможностей при совмещении данных различных по типу слоев
Судя по предупреждению ошибки, у вас не достаточно прав на выполнение данного действия. Разграничение прав доступ настраивается на компьютере где установлен ZuluServer. Обычно данными настройками занимается администратор ZuluServer. 1. В первую очередь обратитесь к вашем администратору. 2. Если его нет или проблему не удастся решить обратитесь с тех. поддержку:
Юрий Сокол[URL=mailto:[email protected]][email protected][/URL] +7 (812) 767-0353 Skype: [URL=skype:sokolpoliterm?call]sokolpoliterm[/URL]
1. Необходимо выделить объекты в группу, слоя Трасса с typeid 3: [URL=https://www.politerm.com/zuludoc/index.html#edit_group_select_attr.html]https://www.politerm.com/zuludoc/index.html#edit_group_select_attr.html[/URL]
2. Перенести объекты из слои Трасса, в слой Карта: [URL=https://www.politerm.com/zuludoc/index.html#edit_group_write.html]https://www.politerm.com/zuludoc/index.html#edit_group_write.html[/URL] Если перенести надо табличную информацию, надо проверить что бы совпадали структуры таблиц.
Здравствуйте! Только за счет элеватора нельзя качественно наладить потребителя, необходимо перед ним установить шайбу для гашения избыточного напора (настройка Гашение избыточного напора: Дроссельными шайбами). Для грубой наладки, где избыточный напор гасится только элеватором (настройка Гашение избыточного напора: Соплом элеватора), этот способ не рекомендуется.
В ZuluGIS Online можно подключить пространственные данные с Tile-серверов и Web-серверов, поддерживающих спецификации Web Map Service (WMS) и Web Map Tile Service (WMTS) , разработанные Open Geospatial Consortium (OGC).
Данные WMS и WMTS серверов подключаются к системе в виде особых слоев ZuluGIS (слои WMS (с информацией по объектам) и WMTS (тайловый слой)).
По умолчанию в программе настроено несколько подключений к Tile-серверам OSM и 2GIS. Для подключения других слов Tile-серверов или WMTS, WMS необходимо знать их URL адрес.
Подробнее о подключении к ZuluGIS данных WMS и WMTS читайте здесь: [URL=https://www.politerm.com/zuludoc/index.html#layer_wms.html]https://www.politerm.com/zuludoc/index.html#layer_wms.html[/URL]
Подробнее о подключении Tile-серверов читайте здесь: [URL=https://www.politerm.com/zuludoc/index.html#tile.html]https://www.politerm.com/zuludoc/index.html#tile.html[/URL]