RUS  ENG 

Ошибка ZD045: ID=91687 Неверное значение поля 'T2_r'-'Расчетная темп. воды на выходе из СО'

Страницы: 1
RSS
Ошибка ZD045: ID=91687 Неверное значение поля 'T2_r'-'Расчетная темп. воды на выходе из СО', Ошибка ZD045: ID=91687 Неверное значение поля 'T2_r'-'Расчетная темп. воды на выходе из СО'
 
Здравствуйте. Версия 10.0.0.8193u.x64 Дата сборки 06.06.2022
Не проходит расчет: Ошибка ZD045: ID=91687 Неверное значение поля 'T2_r'-'Расчетная темп. воды на выходе из СО'
Потребитель: ЦО-элеватор 150/70 С, ГВС- ИТП 65/30 С.
В чем может быть причина?


Вид теплового узла ГВС (централизованное)
Наименование теплоисточника
Номер тепломагистрали
Точка подключения (маг.ТК/ЦТП) ИТП
Административный район Калининский
Эксплуатационный район
Ответственный инженер
Ответственный техник
Адрес узла ввода (Омниус) г Уфа, ул. Георгия Мушникова, д.17 корп.2
Номер узла потребителя г Уфа, ул. Георгия Мушникова, д.17 корп.2 уз.1 г
Обслуживающая организация ООО "ЖЭУ-66"
Количество НП на узле в МКД Отсутствует
Наименование НП на узле в МКД Отсутствует
Температурный график на вводе 65/30
Схема присоединения системы отопления зависимая
Схема присоединения системы ГВС Централизованное ГВС
Тип объекта МКД
Группа потребления Муниципальное учреждение
Оборудование теплового узла Отсутствует
Место установки дросселирующего устройства Подающий трубопровод
Диаметр фактически установленного дрос.устройства, мм отсутствует
Примечание дросселирующего устройства отсутствует
Параметры теплоносителя в ОЗП 21-22 отсутствует
Параметры теплоносителя в ОЗП 22-23 отсутствует
Дата замеров отсутствует
Геодезическая отметка, м 95.58
Высота здания потребителя, м 27
Номер схемы подключения потребителя 32
Расчетная темп.сет.воды на входе в потреб., °С 65
Максимальная расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч 0.306729
Максимальная расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
Расчетная нагрузка на ГВСср, Гкал/ч 0.049414
Коэффициент изменения нагрузки ГВС 1
Число жителей
Коэффициент изменения нагрузки отопления 1
Коэффициент изменения нагрузки на вентиляцию
Балансовый коэффициент закр.ГВС
Признак наличия регулятора на отопление
Максимальный относительный расход на СО
Максимальный расход на СО, т/ч
Необходимая температура внутреннего воздуха для СО, °С
Признак наличия регулирующего клапана на СВ
Признак наличия регулятора температуры Регулятор температуры
Kvs регулятора ГВС, м3/ч
Расчетная темп. воды на выходе из СО 70
Расчетная темп. воды на входе в СО, °С 95
Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО, °С 20
Расчетный располагаемый напор в СО, м 1
Примечание
Запас напора на СО при наладке, м
Расчетная темп. внутреннего воздуха для СВ, °С
Расчетная темп.наружного воздуха для СВ, °С
Расчетный располагаемый напор в СВ, м
Доля циркуляции ГВС, % 10
Потери напора в системе ГВС, м (открытый водоразбор) 0.5
Напор насоса в контуре ГВС, м
Температура воды в цирк.контуре, °С 55
Температура холодной воды, °С 5
Температра воды на ГВС, °С 65
Примечание
Максимальное давление в обратном тр-де на СО
Максимальное давление на ГВС
Текущая температура холодной воды, ° 5
Количество секций ТО на СО
Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м
Количество параллельных групп ТО на СО
Расчетная темп.сет.воды на выходе из ТО, °С
Расчетная тем.сет.воды на выходе из потреб., °С
Температуры воды на выходе из 2 контура ТО, °С
Рекомендуемый номер элеватора 0
Рекуомендуемый диаметр сопла элеватора, мм 0
Расчетный коэффициент смешения 0
Фактический коэффициент смешения 0
Номер установленного элеватора
Диаметр установленного сопла элеватора, мм
Температура сетевой воды в под.тр-де, °С 144.8
Температура сетевой воды в обр., тр-де, °С 5.1
Расход сетевой воды на СО, т/ч 0
Относительный расход воды на СО, т/ч 0
Относительное количество теплоты на СО 0
Температура воды на входе в СО, °С
Температура воды на выходе из СО, °С
Температура внутреннего воздуха СО, °С
Диаметр шайбы на под.тр-де перед СО, мм (наладка) 0
Количество шайб на под.тр-де перед СО, шт (наладка) 0
Диаметр шайбы на обр.тр-де после СО, мм (наладка) 0
Количество шайб на обр.тр-де после СО, шт (наладка) 0
Потери напора на сопле, м
Диаметра шайбы на вводе на под.тр-де, мм
Количество шайб на вводе на под.тр-де, шт
Диаметр шайбы на вводе на обр.тр-де, мм
Количество шайб на вводе на обр.тр-де, мм
Расход сетевой воды на СВ, т/ч 0
Относительный расход воды на СВ, т/ч 0
Темп. воды после системы вентиляции, °С
Температура внутреннего воздуха СВ, °С
Диаметр шайбы на систему вентиляции, мм (наладка) 0
Количество шайб на систему вентиляции, шт (наладка) 0
Потери напора на шайбе СВ, м
Расход сетевой воды на откр.ГВС, т/ч 0
Текущая температура воды на ГВС, °С 65
Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч 0
Текущая температура воды в цирк.контуре, °С
Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм (наладка) 0
Количество шайб в циркуляционной линии ГВС, шт (наладка) 0
Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС, мм (наладка) 0
Количество циркуляционных шайб на ГВС, шт (наладка) 0
Диаметр установленной шайбы на под.тр-де перед СО, мм
Количество установленных шайб на под.тр-де перед СО, шт 0
Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де после СО, мм
Количество установленных шайб на обр.тр-де после СО 0
Потери напора на шайбе под.тр-да перед СО, м 0
Потери напора на шайбе обр.тр-да после СО, м 0
Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции, мм
Количество установленных шайб на систему вентиляции, шт
Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм 0
Количество установленных шайб в циркуляционной линиии ГВС, шт 0
Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС, мм 0
Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС, шт 0
Потери напора на шайбе ГВС, м
Количество секций ТО ГВС 1 ступень 1
Количество паралл. групп ТО ГВС 1 ступень 1
Потерь напора в одной секции 1 ступени, м 0.5
Исп.температура на входе 1 контура 1 ступени, °С 46
Исп.температура на выходе 1 контура 1 ступени, ° 40
Исп.температура на входе 2 контура 1 ступени, °С 5
Исп.температура на выходе 2 контура 1 ступени, °С 45
Исп.тепловая нагрузка 1 ступени, Гкал/ч 0.5
Расход 1 контура 1 ступени ТО ГВС, т/ч 0.36
Расход 2 контура 1 ступени ТО ГВС, т/ч 0.824
Тепловая нагрузка 1 ступени, Гкал/ч 0.0079
Температура на входе 1 контура 1 ступени, °С 27.2
Температура на выходе 1 контура 1 ступени, °С 5.1
Температура на входе 2 контура 1 ступени, °С 5
Температура на выходе 2 контура 1 ступени, ° 14.6
Количество секций ТО ГВС 2 ступень 1
Количество паралл. групп ТО ГВС 2 ступень 1
Потери напора в одной секции 2 ступени, м 0.5
Исп.температура на входе 1 контура 2 ступени, °С 150
Исп.температура на выходе 1 контура 2 ступени, °С 65
Исп. температура на входе 2 контура 2 ступени, °С 45
Исп.температура на выходе 2 контура 2 ступени, °С 65
Исп.тепловая нагрузка 2 ступени, Гкал/ч 0.5
Температура на входе 1 контура 2 ступени, °С 144.8
Температура на выходе 1 контура 2 ступени, °С 27.2
Температура на входе 2 контура 2 ступени, °С 18.3
Температура на выхлде 2 контура 2 ступени, °С 65
Расход 1 контура 2 ступени ТО ГВС, т/ч 0.3597
Расход 2 контура 2 ступени ТО ГВС, т/ч 0.906
Тепловая нагрузка второй ступени, Гкал/ч 0.0423
Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч 0
Напор на регуляторе давления СО, м 0
Коэффициент пропускной способности РД СО
Номер источника 1
Суммарный расход сетевой воды, т/ч 0.3597
Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч 0.3597
Суммарная нагрузка, Гкал/ч 0.0502
Располагаемый напор на вводе потребителя, м 31.642
Напор в подающем трубопроводе, м 167.32
Напор в обратном трубопроводе, м 135.68
Давление в подающем трубопроводе 71.74
Давление в обратном трубопроводе 40.1
Утечка из системы теплопотребления, т/ч 0
Потери тепла от утечки, Ккал 0
Время прохождения воды от источника, мин 24.33
Путь, пройденный от источника 308
Давление вскипания 32.14
Статический напор, м 138
Расчетный расход на СО (конст), т/ч
Расчетный расход на СВ (констр), т/ч
Расход на циркуляцию ГВС (констр), т/ч
Разбор воды на ГВС (констр), т/ч
Располагаемый напор на вводе (констр), м
Расход воды в подающем (калибровка)
Давление в подающем (калибровка)
Расход в обратном (калибровка)
Давление в обратном (калибровка)
Температура в подающем (калибровка)
Температура в обратном (калибровка)
 
Ошибки в данных по потребителю:

Схема подключения 32 - не подразумевает установку элеватора, должна быть другая, возможно 18
Расчетная темп.сет.воды на входе в потреб., °С 65 - не подходит ни для 32, ни для 18 схемы, должно быть 150
Страницы: 1