RUS  ENG 

Местные сопротивления

Страницы: 1
RSS
Местные сопротивления
 
Добрый день.
Заполняю характеристики местных сопротивлений. Куда правильно заносить сопротивления на участках ИТП каждого потребителя?
Скинуть все сопротивления на ближайший трубопровод, распределить по системе от точки врезки или указать в данных потребителя? Другой вариант возможно?

Могу ли я в расчетах указать 1 в графах "Количество параллельных групп ТО на СО" и "Количество секций ТО на СО" ,
а в "Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м" указать паспортную характеристику потери напора на теплообменник?

Версия 8.0.0.8600u Дата сборки 18.07.2023
Изменено: Фарид - 31.08.2023 15:13:27
 
Сопротивления на участках ИТП каждого потребителя можно указать на участках, другого сейчас в модели нет.
Цитата
Могу ли я в расчетах указать 1 в графах "Количество параллельных групп ТО на СО" и "Количество секций ТО на СО" ,
а в "Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м" указать паспортную характеристику потери напора на теплообменник?
Да, так обычно все и поступают.