RUS  ENG 

ЦТП

Страницы: 1
RSS
ЦТП
 
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в ЦТП стоит теплообменник на ЦО а температуру понизить до нужного не удается, необходимо ставить групповой элеватор, а если он не установлен по факту но температура идет какая необходимо, что делать?
 
Здравствуйте!

Уточните, какую схему подключения на ЦТП используете.

В целом смысл такой, если стоит теплообменник, значит и схема подключения должна быть с теплообменником (например: 1, 2, 3, 15, 20, 30), это будет зависеть от того как подключен ГВС. Так же учтите греемый контур на входе не может быть таким же или теплее чем нагреваемый на выходе (например: первый контур 150/75 , второй контур 95/70).
Страницы: 1