RUS  ENG 

Регулирование по совмещенной нагрузке (скорректированный температурный график)

Страницы: 1
RSS
Регулирование по совмещенной нагрузке (скорректированный температурный график)
 
Здравствуйте! ТЭЦ работает по совмещенной нагрузке (скорректированному температурному графику). Схема присоединения ГВС - открытая. То есть регуляторы расхода в абонентских узлах ввода установлены перед ответвлением на ГВС и расчетный расход воды на ввод равен расходу на отопление. Как смоделировать такого абонента при наладочном и поверочном расчете? Просто вбить только нагрузку на отопление (например в схеме №2), а в ГВС не вбивать?
Изменено: Владимир Смирнов - 31.08.2022 10:55:19
 
В наладочном расчете расход на абонентский ввод определяется Расчетными нагрузками, которые по расчетным температурам пересчитывается в расход. Расчет при этом будет происходить при фиксированном расходе. Каждый потребитель должен получить требуемый расход с требуемым напором. Для потребителей подбираются параметры элеватора (если он регламентирован схемой) и для ограничения расхода подбирается дроссельная шайба или расход на регулятор расхода (Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч).

В поверочном расчете расход на потребитель будет определяться в результате гидравлического расчета, в зависимости от располагаемого напора на источнике и вводе в потребитель и параметров установленной шайбы (в автоматизированных схемах - регулятора). Полученный расход сравнивается с расчетным и определяется качество обеспечения потребителя, которое характеризуется относительным расходом, относительной тепловой нагрузкой и температурой внутреннего воздуха.

Вы можете:
1) указать необходимую схему, указать все виды нагрузок, выполнить наладочный расчет без учета нагрузки на ГВС (отжать галочку с учетом ГВС). Таким образом будет выполнен расчет только на отопительный расход и будут подобраны шайбы на СО, с ограничением максимального расхода на потребитель.

2) Перенести шайбы подобранные перед СО на ввод (Количество шайб на вводе на под.(обр.) тр-де, шт / Диаметр шайбы на вводе на под.(обр.) тр-де, мм)

3) Выполнять поверочный расчет с учетом этих шайб и подключенной нагрузки на ГВС.

Будут вопросы, звоните https://www.politerm.com/contacts/
 
Цитата
написал:
Здравствуйте! ТЭЦ работает по по совмещенной нагрузке (скорректированному температурному графику). Схема присоединения ГВС - отрытая. То есть регуляторы расхода в абонентских узлах ввода установлены перед ответвлением на ГВС и расчетный расход воды на ввод равен расходу на отопление. Как смоделировать такого абонента при наладочном и поверочном расчете? Просто вбить только нагрузку на отопление (например в схеме №2), а в ГВС не вбивать?
Добрый день. Пришлите, пожалуйста, свои контакты на [email protected] Нужно обсудить подробно
Страницы: 1