Разная длина подающего и обратного трубопровода
 
Собственно, вопрос в следующем: в реальности длины подающего и обратного трубопроводов зачастую не совпадают. Можно ли это каким-либо образом отразить в данных объекта и в дальнейшем использовать (например для определения сумм длин участков)? Как учитывается длина участков в расчётах тепловой сети?
В стандартной схеме данных по участку можно задать только одну длину - _Длину участка_.
 
Цитата
Don_Quixote написал:
Собственно, вопрос в следующем: в реальности длины подающего и обратного трубопроводов зачастую не совпадают. Можно ли это каким-либо образом отразить в данных объекта и в дальнейшем использовать (например для определения сумм длин участков)? Как учитывается длина участков в расчётах тепловой сети?
В стандартной схеме данных по участку можно задать только одну длину - _Длину участка_.
Если длины подающего и обратного не совпадают, то как их можно отображать одной линией. У одной линии одна длина.
Если длины разные, рисуют отдельно подающий и отдельно обратный.
Длина - один из основных параметров для определения гидравлического сопротивления.
 
:)
Цитата
Несмотря на то, что на участке может быть и подающий и обратный трубопровод, пользователь изображает участок сети в одну линию.
(с) ZuluThermo, Руководство пользователя, с. 22.

Если я правильно Вас понимаю, то нужно сделать следующее.
На участке, где длины подающего и обратного отличаются, нужно использовать два объекта:
1. Отключенный обратный трубопровод
2. Отключенный подающий трубопровод