Добрый день!
Есть ли в программе возможность задания верхней срезки по температуре прямой сетевой воды для источника?
График работы источника 130/70, на деле без срезки 260/70. каким образом можно его задать, чтобы корректно проводить расчет? График не могу добавить на форум, но могу скинуть на почту, например.
 
Цитата
Марина Глинская написал:
Добрый день!
Есть ли в программе возможность задания верхней срезки по температуре прямой сетевой воды для источника?
График работы источника 130/70, на деле без срезки 260/70. каким образом можно его задать, чтобы корректно проводить расчет? График не могу добавить на форум, но могу скинуть на почту, например.
Добрый день. У нас ограничение стояло до 250 в расчете. Сейчас больше сделали. Обновите версию.
При срезке 130 вместо 260 при расчетной температуре наружного воздуха температура воздух будет полю\минус ноль. Поэтому не понятно, что значит считать корректно. Наладка все равно расходы обеспечит как на 260. А с температурой при такой срезке в поверке уж что получится.
Пришлите, пожалуйста, график на [email protected]
 
Здравствуйте. Схожий вопрос. Есть система теплоснабжения, изначально построенная для работы по графику 130/70. По факту выше 110 градусов не поднимали, т.к. начинается завышение обратки. Есть возможность установить свой температурный график для котельной, имеющий срезку на 115? Расчетная температура региона -29, температура в подаче 115 градусов согласно нормативного графика наступает при -24.
 
Цитата
написал:
Здравствуйте. Схожий вопрос. Есть система теплоснабжения, изначально построенная для работы по графику 130/70. По факту выше 110 градусов не поднимали, т.к. начинается завышение обратки. Есть возможность установить свой температурный график для котельной, имеющий срезку на 115? Расчетная температура региона -29, температура в подаче 115 градусов согласно нормативного графика наступает при -24.
Добрый день. Какая задача решается?
В поверочном расчете ставьте температуру, какую хотите. С той и сосчитает.
А в наладке расчетные расходы определяются графиком, а не срезкой. Т.е. есть срезка, нет, расходы расчетные будут по графику 130. Если же наладку делать на 115, то это будет уже не срезка, а смена графика с увеличением расхода от источника.
 
Здравствуйте. Имеется потребитель подключённый по независимой схеме присоединения. (схема №16). Располагаемый напор на вводе очень маленький, в связи с чем на вводе в ИТП на подающем трубопроводе был установлен повысительный насос с ЧРП который постоянно поддерживает заданный перепад давления между подачей и обраткой до всех теплообмеников ИТП. Как правильно данный насос смоделировать на расчетной схеме? Параметры гидравлического сопротивления теплообмеников в этом случае все равно же важны, для расчета напора на выходе из потребителя?
 
Цитата
написал:
Здравствуйте. Имеется потребитель подключённый по независимой схеме присоединения. (схема №16). Располагаемый напор на вводе очень маленький, в связи с чем на вводе в ИТП на подающем трубопроводе был установлен повысительный насос с ЧРП который постоянно поддерживает заданный перепад давления между подачей и обраткой до всех теплообмеников ИТП. Как правильно данный насос смоделировать на расчетной схеме? Параметры гидравлического сопротивления теплообмеников в этом случае все равно же важны, для расчета напора на выходе из потребителя?
Добрый день. Сейчас можно только поставить перед ИТП насос на подающем и в поле "Способ задания насоса на подающем" Type_pod выбрать "Регулятор располагаемого напора"