RUS  ENG 

Расход открытой ГВС

Страницы: 1
RSS
Расход открытой ГВС
 
Нагрузка Qгвс макс=0,35 Гкал/ч
Кчн=1,73
Тогда средняя нагрузка Q=0,2023 Гк/ч
t гвс = 65С
t хв=5 С
В графе "Наличие регулятора температуры" стоит регулятор температуры (при выборе "отбор воды из обратного трубопровода" расход получается тот же)
По формуле расход G=0.2023*1000/(65-5)=3.3719 т/ч
В программе 3,1124 т/ч.

Подскажите, как считает программа, какие использует коэффициенты?
По всем потребителям расходы гвс по открытой схеме отличаются где-то на 8%.
 
Цитата
Подскажите, как считает программа, какие использует коэффициенты?
По всем потребителям расходы гвс по открытой схеме отличаются где-то на 8%.
Чтобы посмотреть, как считает программа, пришлите, пожалуйста сеть на [email protected]
 
Цитата
В графе "Наличие регулятора температуры" стоит регулятор температуры (при выборе "отбор воды из обратного трубопровода" расход получается тот же)
По формуле расход G=0.2023*1000/(65-5)=3.3719 т/ч
В программе 3,1124 т/ч.

Подскажите, как считает программа, какие использует коэффициенты?
По всем потребителям расходы гвс по открытой схеме отличаются где-то на 8%.
Вот еще проверьте, пожалуйста, температуру полки Панель ZuluThermo\Настройки\Теплоноситель

Если там стоит 70, то минимальная температура в сети предполагается 70 и расход на ГВС, для получения того же количества тепла, будет меньше
G=0.2023*1000/(70-5) = 3.1123 т/ч