RUS  ENG 

Настройка Конструкторского расчёта.

Страницы: 1
RSS
Настройка Конструкторского расчёта., Конструкторский расчёт, изменение единиц измерения. Расход на потребителях.
 
Добрый день!

1. ZULU Thermo - Сервис - Единицы измерения установлено Давление - бар
Вкладка Конструкторский - Узел подключения - Располагаемый напор и напор в обратном тр-де в каких единицах вводить? Там написано что в метрах.

2. При переключении единиц измерения "Высота здания потребителя" подписано "бар" - вводить в метрах или барах? Высота вроде.

3. Конструкторский расчёт - Расход на потребителях если ставить "По нагрузкам (откр. ГВС)" то считается как открытый или учитывается что выставлена схема с ТО (22), закрытая?
Изменено: Pavels Sarkovs - 07.10.2019 17:09:05
 
Цитата
Pavels Sarkovs написал:
Добрый день!

1. ZULU Thermo - Сервис - Единицы измерения установлено Давление - бар
Вкладка Конструкторский - Узел подключения - Располагаемый напор и напор в обратном тр-де в каких единицах вводить? Там написано что в метрах.

2. При переключении единиц измерения "Высота здания потребителя" подписано "бар" - вводить в метрах или барах? Высота вроде.

3. Конструкторский расчёт - Расход на потребителях если ставить "По нагрузкам (откр. ГВС)" то считается как открытый или учитывается что выставлена схема с ТО (22), закрытая?
1. На вкладке Конструкторский сейчас в метрах. Для баров исправим

2. Высота здания для баров в барах. Правильней название поля переименовать. Если оставлять его в метрах, с пьезографиком будет сложней

3. В конструкторском схемы присоединения не считаются. Упрощенно берется. Просто нагрузка на разность температур. Можно конечно и обсчитывать, но тогда нужно вносить всю информацию по схеме присоединения (как для наладки). Сейчас такого нет.
 
Цитата
Алексей Аширов написал:
3. В конструкторском схемы присоединения не считаются. Упрощенно берется. Просто нагрузка на разность температур. Можно конечно и обсчитывать, но тогда нужно вносить всю информацию по схеме присоединения (как для наладки). Сейчас такого нет.

Тогда я так понимаю что расход в трубопроводе как для открытой ГВС т.е. расход на отопление плюс открытый водоразбор?
 
Цитата
Pavels Sarkovs написал:

Тогда я так понимаю что расход в трубопроводе как для открытой ГВС т.е. расход на отопление плюс открытый водоразбор?
Просто нагрузка отопления на свою разницу температур плюс нагрузка на ГВС на свою разницу температур. Неважно, открытый или закрытый.
 
Цитата
Алексей Аширов написал:
Цитата
Pavels Sarkovs написал:

Тогда я так понимаю что расход в трубопроводе как для открытой ГВС т.е. расход на отопление плюс открытый водоразбор?
Просто нагрузка отопления на свою разницу температур плюс нагрузка на ГВС на свою разницу температур. Неважно, открытый или закрытый.
Так понимаю это Qo_r, Qsv_r,Qgv_sred
как они пересчитываются на температуру?

С расчетом по известным расчетным расходам понятно, это можно пересчитать на температуру, а с расчетом по известным расчетным нагрузкам как?
Изменено: Pavels Sarkovs - 09.10.2019 08:34:51
 
Цитата

Так понимаю это Qo_r, Qsv_r, Qgv_sred
как они пересчитываются на температуру?

С расчетом по известным расчетным расходам понятно, это можно пересчитать на температуру, а с расчетом по известным расчетным нагрузкам как?
Температуры указаны на панели. Берется нагрузка и делится на разность температур. Все. По нагрузкам - это просто оценочное определение расхода, не являющееся каким-то законом.
Подбор диаметров по средним нагрузкам на потребителях не всегда верен для проектирования. Нужно учитывать и максимальные нагрузки, какие-то поправочные коэффициенты, перспективу развития сети и т.д.
Если кто-то у вас действительно собрался проектировать сеть, пусть свяжется по почте.
 
Спасибо.
Страницы: 1