Напор на регуляторе давления СО
 
Добрый день!

1. При расчете наладки происходит опорожнение системы СО, в признаке наличия регулятора отопления стоит - Регулятор давления на обратном.
В обучении нашла, что Располагаемый напор задаётся в поле Напор на регуляторе давления СО, м, Hset_nal. При корректировке значений данного поля давление в обратке не меняется, программа сама изменяет значение на расчетное. Возможно, есть другие поля обязательные к заполнению, чтобы регулятор давления начал "работать"?

2. Как настроить расчетный слой на фактические параметры (температура самой холодной пятидневки), с учетом того, что шайбы в наладке должны быть определены на температуру -39? Необходимо провести наладку на температуру -39, а в поверке изменить текущую температуру на фактическую температуру наружного воздуха и температуру теплоносителя? Будет ли это правильный расчет?
Изменено: Соколова Оксана - 11.09.2019 10:16:11
 
Здравствуйте!

Опорожнение системы отопления - это предупреждение говорящее в Наладочном расчете о том, что даже если поставить шайбу на обраику или регулятор давления обратного трубопровода (что в принципе одинаково работает при качественном регулировании), не получается создать давления (высота здания+5 м) обратного трубопровода для заполнения системы.

В этом случае либо не хватает располагаемого напора у потребителя, либо задано недостаточное значение поля: "Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м".

Если у Вас остались вопросы, обратитесь в техническую поддержку:
Юрий Сокол[email protected]
+7 (812) 767-0352
+7 (812) 767-0353
+7 (812) 766-6728
Skype: sokolpoliterm
 
Цитата
Соколова Оксана написал:
2. Как настроить расчетный слой на фактические параметры (температура самой холодной пятидневки), с учетом того, что шайбы в наладке должны быть определены на температуру -39? Необходимо провести наладку на температуру -39, а в поверке изменить текущую температуру на фактическую температуру наружного воздуха и температуру теплоносителя? Будет ли это правильный расчет?
Все верно, так и надо считать!
 
Добрый день!

Столкнулся с той же проблемой при расчете наладки происходит опорожнение системы СО у автоматизированного узла (ИТП с насосным смешением подключенным по зависимой схеме), в признаке наличия регулятора отопления стоит - Регулятор давления на обратном, в поле Напор на регуляторе давления СО, м, Hset_nal (указан следующий напор = (высота здания + 5 м.вод.ст.) - давление в сети , КВС рассчитали по формуле и получили 4,5. Причем в наладке при расчете поле Hset_nal программа обнуляет, а в поверке вне зависимости от указанного Hset_nal, расчет зависит только от КВС. Возможно, есть другие поля обязательные к заполнению, чтобы регулятор давления начал "работать"?
 
Проверки на опорожнение нет ни в наладочном, ни в поверочном расчете, подумаем что с этим сделать.
Hset_nal - это располагаемый напор, а не высота здания + 5 м.вод.ст.

В наладочном расчете, Напор на регуляторе давления СО, м, Hset_nal - результат расчета. Hset_nal - располагаемым напор перед СО, после регулятора. Условие расчета - обеспечить расчетный располагаемый напор на вводе перед СО. Коэффициент пропускной способности РД СО не учитывается, исходя из принципа, что оборудование не подобрано.

В поверочном расчете задача регулятора поддерживать после регулятора заданный в поле Напор на регуляторе.
Регулятор, находясь в зоне регулирования, обеспечивает Расчетный расход на СО, либо полностью открывается и ограничивает расход, в случае если Коэффициент пропускной способности РД недостаточен.
 
Цитата
Соколова Оксана написал:
Добрый день!1. При расчете наладки происходит опорожнение системы СО, в признаке наличия регулятора отопления стоит - Регулятор давления на обратном блочно модульные итп прайс по ссылке.. В обучении нашла, что Располагаемый напор задаётся в поле Напор на регуляторе давления СО, м, Hset_nal. При корректировке значений данного поля давление в обратке не меняется, программа сама изменяет значение на расчетное. Возможно, есть другие поля обязательные к заполнению, чтобы регулятор давления начал "работать"?2. Как настроить расчетный слой на фактические параметры (температура самой холодной пятидневки), с учетом того, что шайбы в наладке должны быть определены на температуру -39? Необходимо провести наладку на температуру -39, а в поверке изменить текущую температуру на фактическую температуру наружного воздуха и температуру теплоносителя? Будет ли это правильный расчет?


как решили вопрос?