RUS  ENG 

Ошибка расчета - ЦТП не на тупиковой схеме

Страницы: 1
RSS
Ошибка расчета - ЦТП не на тупиковой схеме
 
Версия 8.0.0.7144u
После обновления появилась ошибка
Ошибка Z023: ID=15700 ЦТП не на тупиковой группе
В предыдущих темах есть информация, что при данной ошибке необходимо убрать "кольца".
При проверке колец после ЦТП программа не находит.
Возможно, что есть еще другие причины по которым возникает данная ошибка?
 
Возможно направление ввода участков перепутано
 
Нет, проверила - направление верное, при выборе команды: связь по направлению, все участки связаны.
 
Сообщите пожалуйста телефон для связи на aaa@politerm или сеть пришлите
 
Добрый день! Нашли причину, из-за которой не проходит расчет. Между двумя магистралями установлена закрытая секционирующая задвижка, но программа выявляет ошибку. Расчет проходит только при отключении участка.
 
В структуре слоя для этой задвижки вместо статуса "Закрыто", поставьте "Размыкатель"