ошибка Z020 поля costq b costw, расчёт утечки через дренаж
 
Прошу пояснить, почему при расчёте утечки через дренаж камеры тепловой сети, программа не рассчитывает если на источнике нет полей costq и costw. Где взять эти поля, какие значения в них забивать? Нужно смоделировать порыв подающего трубопровода теплосети. Есть ли разница что я поставлю обобщённого потребителя и задам открытый водоразбор на ГВС как бы утечку или нужно вместо обобщённого потребителя задать конечным элементом задвижку и поставить степень раскрытия -1 , но как в таком случае задать расход через неё?
 
1. В сегодняшнем обновлении ругаться не будет. Либо можно уже сейчас на панели расчетов в закладке "Сервис" нажать "Обновить структуру таблиц" и поля добавятся. Использоваться будут для подсчета затрат на тепло и электричество

2. Если задаете задвижку на слив, то расход будет определяться давлением и диаметром задвижки. Зададите обобщенный, будет фиксированная утечка заданной величины