RUS  ENG 

Недостаточно напора DeltaH=705.798950

Страницы: 1
RSS
Недостаточно напора DeltaH=705.798950
 
Делаю наладку. выходит сообщение:
Недостаточно напора DeltaH=705.798950
САМЫЙ ПЛОХОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ: ID=6665
проверяю этого потребителя - ЦТП там располагаемый напор 39,5м?????
Где мне искать ошибку?
Отправляю схему на адрес Алексея.
 
Жду.
 
ну как? получили схему?
 
Получил. По почте ответил. Тут повторю:
У Вас на всех ЦТП с параллельными теплообменниками в поле "Испытательная
нагрузка" стоит 0.5 А подключенная нагрузка к ним 9, 7, 8 ГКал. По
испытательной нагрузке определяется испытательный нрасход (12.5) А по нему
определяется сопротивление. Оно маленькое. Понятно что прокачать через него
расход не на 0.5 а на 9 нужен огромный напор. Исправьте испытательные
нагрузки в соответствии с подключенными.

Плюс потом будут проблемные участки 2935, 2943 огромные потери. Посмотрите.
Если что, обращайтесь.
 
Спасибо. Всё исправила. Вот только почему поверка по результатам наладки показывает избыток напора?
 
В наладке сеть нагружается расходами ГВС на точку излома температурного графика. Да еще берется балансовый коэффициент на нагрузку ГВС, в зависимости от схемы присоединения. А в поверке, при наличии регуляторов температуры на теплообенники ГВС, расходы на параллельных ступенях ТО меньше, если температуры на источнике выше температуры точки излома. Расходы меньше, потери меньше, располагаемый напор больше.
 
Срочно!!! После поверочного расчета на тепловых камерах и ЦТП не записывается статический напор и ещё некоторые данные(путь, время от источника). А мне отчет сдавать сёдня. ПАМАГИТЕ!
 
Спасибо! Расчет проходит замечательно.
Страницы: 1