RUS  ENG 

Схемы подключения потребителей

Страницы: 1 2 След.
RSS
Схемы подключения потребителей
 
Здравствуйте. Есть схема в которой потребители работают по графику 95/70, а котельная по графику 130/70. Потребители подключены по 11 схеме. При изменении на 14 схему увеличивается располагаемый напор и расход теплоносителя на источнике. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
 
А в чем проблема? Поменяли схему, она работает иначе. В 14 схеме как минимум есть параллельная ступень ТО ГВС, т.е. расходы на отопление и параллельную ступень складываются. И т.д. С поведением каждой схемы нужно разбираться персонально.
 
Спасибо.Будем разбираться.
 
При 14 схеме после наладки температура на выходе из 2 контура 2 ступени ГВС 119,4 градуса. Расчетная температура на ГВС 65 град. На входе 2 контура 2 ступени температура 66.3 град. Подскажите пожалуйста почему программа увеличивает температуру на 2 контуре? Заранее спасибо.
 
" Цель наладки - подобрать шайбы и сопла. Для этого сеть гидравлически нагружается с запасом. При наладке расход ГВС отбирается из подающего трубопровода, для создания наиболее тяжелого гидравлического режима (т.е. количество воды на ГВС берется как на точку излома). А температура подающего трубопровода при наладке - расчетная, например, 150"
Форум - Политерм ::ZuluThermo::Тема: ГВС -- Стр. 2
 
Это понятно. Если наладка производится под расчетные температуры - получается при температуре наружнего воздуха -33 град. на ГВС будет 119,4 градуса?
 
Да именно так.
Т.к. Цель наладки - подобрать шайбы и сопла. И она производится Только на расчетные температуры.
65 градусов Вы получите в поверочном расчете.
 
Спасибо!
 
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую схему использовать при закрытой системе отопления? там вроде бы все схемы с отбором на ГВС!
 
При закрытой системе отопления без ГВС задавайте схему N1 http://politerm.com.ru/zuluthermo/scheme_ctp.htm
 
Спасибо!
 
Здравствуйте, подскажите чем отличается схема подключения №2 от №6 ?
 
Ничем. Поведение одинаковое. Исторически так сложилось
 
Здравствуйте, схема теплоснабжения зависимая, без гвс, без сопел, без шайб, потребители без теплообменников,на т/трассе есть только компенсаторы, да задвижки на потребителях, т/график 95/70. Подскажите пожалуйста какую схему использовать?
 
Используйте схему 4 с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО.
В случае наличия на схеме ГВС с открытым водоразбором, если нагрузка в базе данных по потребителям не указана, то этот потребитель будет рассчитываться без системы ГВС.
 
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста какую схему подключения выбрать-1)тепловой узел с регулируемым элеватором"Электроника",с ГВС,с циркуляцией; 2)то же ,без циркуляции.
 
С циркуляцией или без неважно, а для открытой ГВС и элеватора схема N2.
 
Спасибо.
 
Здравствуйте.Скажите пожалуйста правильно ли я выбрала схемы подключения потребителей.Схема теплоснабжения от ЦТП 4-х трубная,отпление безэлеваторная,ГВС подающая и циркуляционная.В ЦТП на ГВС открытый водоразбор с приставкой на ГВС,отопление с насосным смешением.Я взяла у потребителей схему отопления №4 и схему ГВС №26.Это правильно?
 
Добрый День! Да, судя по вашему описанию все верно.
 
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста какую схему мне выбрать. Ситуация такая-после ввода в дом на теплосети установлена приставка на ГВС на весь дом отдельно,а потом уже идут тепловые узлы с элеваторами без ГВС.Какая в данном случае нужна схема на ГВС.Я выбрала схему №2,но программа запрашивает нагрузку на отопление.Что делать?
 
Добрый день!

При выборе схемы № 2, обязательно нужно задать нагрузку на отопление. Если надо задать нагрузку только на ГВС, то используются схемы № 26, 27, 34.
 
Здравствуйте, подскажите, какую схему подключения потребителя выбрать при закрытой системе отопления без ГВС.
 
Схема N1 и нагрузка на ГВС = 0 или пусто
 
Здравствуйте, система закрытая, СО по зависимой схеме, ГВС по независимой схеме с ИТП, темп.график 95/70. Подскажите пожалуйста какую схему использовать.
Страницы: 1 2 След.