RUS  ENG 

Теплогидравлические расчеты для Zulu

Страницы: 1 2 3 След.
RSS
Теплогидравлические расчеты для Zulu
 
Здравствуйте, по какой - то причине перестали производится расчеты, выводится сообщение, что "Не найден ключ защиты", хотя до настоящего момента проблем не возникало, что делать?
С уважением,заранее спасибо
 
1. Если ключ USB, горит он или нет?
2. Что написано в строке Справка\О программе?
 
1. Ключ есть и он горит.
2. Версия 6.0.0.3287 Локальный ключ не найден
Дело в том, что только на одном из компьютеров она работает, а на остальных - нет, хотя раньше работала как минимум на 3х.(на рабочем компьютере в строке Справка/О программе то же самое)
 
Обновите версию (Ваешй больше года). Скачайте, распакуйте и установите заново драйвер ключа (ftp://ftp.aladdin.com/pub/hasp/new_releases/driver/HASP4_driver_cmdline.zip)
 
Обновили все компоненты клиента и сервера, включая драйвер ключа.Версия на клиенте стала 6.0.0.3689. В мониторе при запуске показывает, что ключ найден, на 5 пользователей. При открытии Zulu Hasp Test выдается сообщение о том, что ключ не найден, но при нажатии на кнопку Net напротив наладочного расчета говорится, что ключ функционирует нормально.
---------------------------
ZuluHaspTest
---------------------------
Проверка сетевого ключа для модуля
ZuluThermo. Наладочный расчет
Сетевой ключ работает нормально!
---------------------------
ОК
---------------------------


Однако расчеты все равно не производятся. Выдается сообщение:
---------------------------
Teplo
---------------------------
Теплогидравлические расчеты для Zulu

Не найден ключ защиты!

Задача работает в демонстрационном режиме.
Количество потребителей не должно превышать 30.

Информация: www.politerm.com.ru
По вопросам приобретения: [email protected]
По техническим вопросам: [email protected]
---------------------------
ОК
---------------------------
 
Нужно было сразу сказать, что ключ сетевой. На панели расчетов, нажмите кнопку Настройки и в закладке HASP нажмите галочку Производить опрос сетевого ключа.
 
Здравствуйте! Подскажите, возможно ли проводить расчеты при условии автоматизированного водоразбора ГВС, когда водоразбор при низких температурах наружного воздуха производится одновременно из подающего и обратного трубопроводов (т.е. по долям)?
 
При установке регулятора температуры на ГВС, при открытом водоразборе, отбор воды на горячее водоснабжение из подающего и обратного трубопровода определяется автоматически, в зависимости от температуры теплоносителя.
 
Котедж, номер схемы подключения потребителя №4 плюс по ОБРАТКЕ, после системы отопления и системы гвс, подключена система теплых полов и только после этого теплоноситель поступает в тепловые сети. Циркуляция ГВС отсутствует.
Как смоделировать работу данного потребителя.
 
Добрый день, весь теплоноситель проходит через систему теплых полов? Если так, то нагрузку которая уходит в систему теплых полов можно условно задать тепловыми потерями на участке, выходящем из потребителя, а потери напора сопротивлением этого участка.
 
Если Вы имеете ввиду использовать Q1_obr, то при поверочном расчете данные потери (как нагрузка теплых полов) будут отниматься из обратки без учета температурного напора м\у теплоносителем и окружающей средой (грунт или воздух). Ведь эти потери ФИКСИРОВАННЫЕ.
Потому, при разных температурах наружного воздуха, нагрузка теплых полов останется только расчетной (не будет меняться).
Пример такого моделирования (поверочный расчет):
нагрузка на СО=0,02 Гкал\ч, а на теплые полы 0,01 Гкал\ч при температуре -40 градусов
нагрузка на СО=0,003 Гкал\ч, а на теплые полы 0,01 Гкал\ч при температуре -4 градусов (цифры примерные специально не считал).

Если Вы предлагаете "подобрать" длину обратного трубопровода под нагрузку теплых полов, то это проблематично т.к. температурные напоры разные: обраткой и комнатной температурой (С.О. нагрела помещение)-требуется смоделировать
обраткой и окружающей средой.
 
обраткой и комнатной температурой = 70-20=50 градусов
обраткой и окружающей средой = 70-(-40)=110 градусов.
70 - расчетная температура обратки после системы отопления, по факту ниже.
 
добрый день, сейчас в жилых домах начинают устанавливать автоматизированные системы отопления с погодной коррекцией, возможен ли наладочный расчет таких схем с помощью Зулу?
 
Погодная коррекция может реализовываться по-разному. Уточните как именно.
У нас можно ставить регулятор отопления. Его задача как раз держать заданную температуру внутреннего воздуха в СО, изменяя расход в зависимости от температуры теплоностителя и температуры наружного воздуха.
 
здравствуйте, вопрос остался открытым, куда вам можно отправить схему? у нас она с регулирующими клапанами на подаче и насосами в циркуляции. не знаю как теперь расчет вести, нужен ваш совет, во многих жилых домах теперь устанавливают такие ТП.
 
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на пьезометрическом графике после наладочного расчёта на участке где расположен ЦТП, напор подающего трубопровода падает на 29.84м. Почему не могу понять? Вот данные ЦТП
Адрес -
Наименование узла ЦТП-9
Номер источника 1
Геодезическая отметка, м 108
Номер схемы подключения узла 2
Расчетная температура на входе 1 контура, °C 150
Расчетная температура на выходе 1 контура, °C 75
Расчетная температура на входе 2 контура, °C 70
Расчетная температура на выходе 2 контура, °С 95
Расчетная температура внутр. воздуха для СО, °C 20
Расчетная температура наружного воздуха, °C -34
Располагаемый напор второго контура, м 8
Напор в обратнике второго контура, м 160
Количество секций ТО на СО 1
Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м 1
Количество параллельных групп ТО на СО 1
Температура холодной воды,°C 5
Температура воды на ГВС,°C 60
Располагаемый напор 2 контура ГВС, м 45.5
Напор в обратнике 2 контура ГВС, м 122.5
Наличие регулятора на ГВС 1
Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/час 5.088466
Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
Количество секций ТО ГВС I ступень 1
Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень 1
Потери напора в одной секции I ступени, м 2.52
Исп. температура на входе 1 контура I ступени,°C 70
Исп. температура на выходе 1 контура I ступени,°C 30
Исп. температура на входе 2 контура I ступени,°C 5
Исп. температура на выходе 2 контура I ступени,°C 60
Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час 5
Количество секций ТО ГВС II ступень 1
Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень 1
Потери напора в одной секции II ступени, м 2.5
Исп. температура на входе 1 контура II ступени,°C 70
Исп. температура на выходе 1 контура II ступени,°C 50
Исп. температура на входе 2 контура II ступени,°C 30
Исп. температура на выходе 2 контура II ступени,°C 60
Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час 5
Текущая температура наружного воздуха, °C -34
Номер установленного элеватора
Диаметр установленного сопла элеватора, мм
Количество установленных шайб на под.тр-де, шт 0
Диаметр установленной шайбы на под.тр-де, мм
Количество установленных шайб на обр.тр-де, шт 0
Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де, мм
Количество установленных шайб на ГВС, шт 0
Диаметр установленной шайбы на ГВС, мм
Балансовый коэффициент закр.ГВС
Способ дросселирования на ЦТП 5
Запас напора при дросселировании, м
Среднегодовая температура воды в под. тр-де,°С 90
Среднегодовая температура воды в обр. тр-де,°С 50
Среднегодовая температура грунта, °C 4.3
Среднегодовая температура наружного воздуха,°С 3
Среднегодовая температура воздуха в подвалах,°C 5
Текущая температура грунта,°C 4.3
Текущая температура воздуха в подвалах,°C 5
Исп. температура воды на входе 1 контура, °C 70
Исп. температура воды на выходе 1 контура, °C 30
Рекомендуемый номер элеватора 0
Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм 0
Расчетный коэффициент смешения 0
Фактический коэффициент смешения
Потери напора в сопле элеватора, м
Температура на входе 1 контура, °C 0
Температура на выходе 1 контура, °C 37.58
Температура на выходе 2 контура, °C 95
Температура на входе 2 контура, °C 0
Диаметр шайбы на под.тр-де, мм 35.53
Количество шайб на под. тр-де, шт 1
Диаметр шайбы на обр. тр-де, мм 0
Количество шайб на обр. тр-де, шт 0
Потери напора на шайбе в под. тр-де, м 32.9
Потери напора на шайбе в обр. тр-де, м
Диаметр шайбы на ГВС, мм 0
Количество шайб на ГВС, шт. 0
Потери напора на шайбе ГВС, м
Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч 0
Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч 91.15
Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час
Температура на входе 1 контура I ступени,°C 78.3
Температура на выходе 1 контура I ступени,°C 41.8
Температура на входе 2 контура I ступени,°C 5
Температура на выходе 2 контура I ступени,°C 71.3
Температура на входе 1 контура II ступени,°C 150
Температура на выходе 1 контура II ступени,°C 80.9
Температура на входе 2 контура II ступени,°C 63.6
Температура на выходе 2 контура II ступени,°C 108.5
Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч 0
Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч 143.255
Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час
Расход сетевой воды на квартал после наладки, т/ч 72.464
Подключенная нагрузка на отопление, Гкал/час 0.2374
Подключенная нагрузка на вентиляцию, Гкал/час 0
Подключенная нагрузка на ГВС, Гкал/час 5.0133
Суммарный расход сетевой воды, т/ч 165.5
Располагаемый напоp на вводе ЦТП, м 37.47
Напор в подающем трубопроводе, м 197.84
Напоp в обpатном тp-де на вводе ЦТП, м 160.37
Давление в подающем трубопроводе, м 89.84
Давление в обратном трубопроводе, м 52.37
Напор в подающем тр-де 2 контура ЦТП, м 168
Напор в под.тр-де ГВС, м 168
Напор в обр.тр-де ГВС, м 122.5
Давление в под.тр-де, м 60
Давление в под.тр-де ГВС, м 60
Давление в обр.тр-де ГВС, м 14.5
Давление в обр.тр-де, м 52
Напор в обратном тр-де 2 контура ЦТП, м 160
Расход воды по перемычке, т/ч 72.464
Суммарный расход воды во 2 контуре ЦТП, т/ч 227.9007
Тепловая нагрузка верхней ступени ТО ГВС, Гкал/час 0
Тепловая нагрузка нижней ступени ТО ГВС, Гкал/час 0
Потери тепла от утечек в подающем тр-де, Гкал/час 0
Потери тепла от утечек в обратном тр-де, Гкал/час 0
Потери тепла от утечек в сист. теплопотреб., Гкал/час 0
Исп. температура воды на входе 2 контура, °C 5
Исп. температура воды на выходе 2 контура, °C 60
Исп. расход 1 контура, т/ч 186
Исп. расход 2 контура, т/ч 135
Суммарная тепловая нагрузка на ЦТП, Гкал/час 0
Тепловые потери в подающем тр-де, Гкал/час 0
Тепловые потери в обратном тр-де, Гкал/час 0
Расход воды на утечки из под. тр-да, т/ч 0
Расход воды на утечки из обр. тр-да, т/ч 0
Расход воды на утечки из систем теплопотреб., т/ч 0
Время прохождения воды от источника, мин 140.53
Путь, пройденный от источника, м 11470
Давление вскипания, м 38.55
Давление вскипания на выходе ЦТП, м -1.37
Статический напор, м 220
Статический напор на выходе ЦТП, м 145
 
Схема ЦТП N2 - это независимое присоединение системы отопления. Т.е. напор в первом контуре 197.84 (получается падением давления от источника до ЦТП) гидравлически никак не связан с напором в подающем второго контура = 160 (Напор в обратнике второго контура, м) + 8 (Располагаемый напор второго контура, м) = 168
 
Здравствуйте! подскажите пожалуйста: считаю схему распологаемй напор на источнике 55 м. И по участкам распологаемый напор 50-70 м. Но выходят ошибки нехватки напора? почему?
 
Нужно схему видеть. Пришлите на [email protected]
 
Отправила
 
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расчёт Эффективного радиуса теплоснабжения осуществляется по умолчанию при гидравлическом расчёте? и как его можно визуализировать?
 
Новосибирск, здравствуйте!
Радиус эффективного теплоснабжения по умолчанию не рассчитывается, и вообще в ZuluThermo этого расчета нет. Радиус эффективного теплоснабжения для существующей сети рассчитывать бессмысленно.
Этот факт становится особенно очевидным при умышленном снижении расчетных параметров теплоносителя, например, сеть рассчитывалась при проектировании на параметры 150/70 гр. С, а работает с параметрами 115/70 гр.С. Почитать по этой проблеме можно см. Задачи перспективных схем теплоснабжения. Изменение зон действия источников тепловой энергии (систем теплоснабжения). Авторы: В.Н. Папушкин – ОАО «ВТИ» - ОАО «ВНИПИЭнергопром», А.С. Григорьев - ОАО «ВТИ», А.П. Щербаков - ОАО «ВТИ».
 
Здравствуйте, скажите пожалуйста, при расчете тепловой сети я вбиваю параметры на источнике и сеть считается отлично! но как проверить могу ли я заменить насос в котельной на менее мощный? ведь на источнике мы насос не вносим!
 
Можно изобразить источник, из него участок, затем насос, затем вся остальная сеть. На источнике поставьте располагаемый напор 0.01 (ноль не даст). В этом случае источник будет только подпитывать и нагревать, а заданный насос создавать напор в сети.
 
Ок! Спасибо! а если задавать прям на источнике и менять там же? это не правильно?
Страницы: 1 2 3 След.