Относительный расход сетевой воды на СО

Страницы: 1
RSS
Относительный расход сетевой воды на СО
 
Добрый день!

Приобретённое нашей организацией программная система расчёта гидравлики не имела функции расчёта потокораспределения, всё ограничивалось только расчётом сопротивлений сети, параметров сужающих устройств и напоров по участкам. В настоящее время возникла необходимость как раз рассчитывать распределение сетевой воды. Но прежде чем приобретать Вашу систему хотелось бы уточнить ряд вопросов возникших после прочтения файла-справки ZuluThermo.

При расчёте относительного расхода сетевой воды на систему отопления Gс штрих, (стадия «Определение расчётных расходов теплоносителя») в числителе Gс без штриха - текущее значение сетевого расхода на систему отопления. Откуда оно известно, как определяется?

Для чего вообще вычисляется Gс штрих, т.е. в каких дальнейших расчётах участвует эта величина?

Как Gс штрих коррелирует с «относительным расходом воды на систему отопления» определяемым на стадии расчётов температурных графиков?

В наладочном и поверочном расчётах определяется Gso_otn, относительный расход воды на СО, как отношение фактического расхода к расчётному. Под расчётным расходом понимается расход определенный по тепловой нагрузке при расчётной температуре наружного воздуха? Что понимается под фактическим расходом?

Насколько я понял, относительный расход воды на СО в целом по сети (или хотя бы по источникам) в результате ни наладочного, ни поверочного расчёта не определяется. Если бы эти величины всё-таки рассчитывались, в общем случае они были бы равны или отличались (имеется в виду относительный расход на СО после наладочного и относительный расход на СО после поверочного расчётов друг от друга)?

Заранее благодарен за ответы.
 
Уважаемый коллега, относительный расход сетевой воды определяется для каждой системы отопления здания для того, чтобы пользователь мог быстро оценить, на сколько больше или меньше сетевой воды получает потребитель. Например, если после выполнения наладочного расчета на систему отопления поступает количество сетевой воды с относительным расходом 1.05 (больше единицы), то это означает, что для обеспечения расчетных параметров внутреннего воздуха в данном здании необходимо увеличение расхода сетевой воды по сравнению с расчетным значением на 5 %.
Увеличение расхода сетевой воды в наладочном расчете может быть связано, например, с потерями тепла в тепловой сети.
Увеличение расхода сетевой воды в поверочном расчете может быть связано, например, с разрегулировкой системы.
Под фактическим расходом понимается расход сетевой воды, поступающий в систему в данный момент времени при известной температуре наружного воздуха, температурах теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, установленном оборудований на тепловом вводе (регуляторах, сопле элеватора, дросселирующих устройствах и т.д.)
Относительный расход воды на СО в целом по сети (или по источникам) в результате наладочного или поверочного расчёта не определяется.
 
Спасибо за ответы, хотя и не на все вопросы.
 
Уточните, пожалуйста, что не понятно. Ответим.
 
Добрый день. Тоже вопрос на эту тему. в моем случае, относительный расход =1, при этом относительное количество теплоты 0,99.
В свою очередь температура внутреннего воздуха рассчиталась 17,6С, что недопустимо, а расчетная задавалась 18С.
такая ситуация по многим потребителям. что это означает?

ошибки, что недостаточный напор у потребителя не выдает.
Изменено: Елена Кузнецова - 16.10.2019 14:07:13
 
Цитата
Елена Кузнецова написал:
Добрый день. Тоже вопрос на эту тему. в моем случае, относительный расход =1, при этом относительное количество теплоты 0,99.
В свою очередь температура внутреннего воздуха рассчиталась 17,6С, что недопустимо, а расчетная задавалась 18С.
такая ситуация по многим потребителям. что это означает?

ошибки, что недостаточный напор у потребителя не выдает.
Какой выполнялся расчет? Какая версия программы? Какая схема потребителя? Расчет с тепловыми потерями или нет? Какая температура на входе в потребитель?
 
версия 6.0
не могу вставить сюда фотку
Изменено: Елена Кузнецова - 16.10.2019 15:13:11
 
Цитата
Елена Кузнецова написал:
версия 6.0
не могу вставить сюда фотку
Тогда трудно будет ответить. Мы уже версию 7.0 три года не поддерживаем.
И общих соображений, недостаточная температура на вводе и нет компенсации тепловых потерь расходом.
 
а расчеты все равно работают. :)
делаю наладочный расчет, у потребителя элеватор-сх.2, расчет без тепловых потерь, график 150-70
температура после элеватора задана 105/70

Каким образом вообще рассчитываются параметры например Т3sо_t (102,5), T2so_t (70,7) , Tvso_t (17,6)???
не могу с формулами разобраться
 
ссылка на яндекс диск https://yadi.sk/i/vOATjPQRhntg-Q
Изменено: Елена Кузнецова - 16.10.2019 15:37:32
 
Цитата
Елена Кузнецова написал:
ссылка на яндекс диск https://yadi.sk/i/vOATjPQRhntg-Q
Тогда, скорее всего гасите весь напор соплом элеватора. Смешение увеличивается больше расчетного и в СО холодней вода идет
 
Цитата
Алексей Аширов написал:
Цитата
Елена Кузнецова написал:
ссылка на яндекс диск https://yadi.sk/i/vOATjPQRhntg-Q
Тогда, скорее всего гасите весь напор соплом элеватора. Смешение увеличивается больше расчетного и в СО холодней вода идет
а почему тогда гасится весь напор на сопле элеватора, значит диаметр сопла подобран неверно? нужно увеличить, по логике, но сопло то тоже расчетное.
при увеличении перепада на источнике та же картина: коэффициент смешения завышен, а температура в местной системе понижена.
 
Цитата
Елена Кузнецова написал:
а почему тогда гасится весь напор на сопле элеватора, значит диаметр сопла подобран неверно? нужно увеличить, по логике, но сопло то тоже расчетное.
при увеличении перепада на источнике та же картина: коэффициент смешения завышен, а температура в местной системе понижена.
На сопле весь напор гасится, потому что у Вас опция стоит "Гашение избыточного напора соплом элеватора"

Если увеличить сопло, чтобы оставить расчетный коэффициент смешения, то в СО пойдет не расчетный расход.

Нельзя, регулируя один параметр (диаметр сопла), добиться нужных двух параметров (расчетный расход в СО и температура).
Поэтому и гасят избыток шайбой, а подмеса добиваются соплом.
 
спасибо, дошло, все верно при выборе "гашение дш" остается нужный напор на СО и температура выравнивается