RUS  ENG 

Поверка на фактические параметры

Страницы: 1
RSS
Поверка на фактические параметры
 
Попробовали сделать поверку на фактические параметры сети (т.е. задали все по факту). Программа виснет на расчете потокораспределения. Вместе с тем на расчетные параметры все получается нормально. Значит ли это, что расчет не проходит и нужно увеличивать располагаемый напор.
 
Причины могут быть разные. Обычно при задании факта очень много ошибок в исходных данных. Но плохо что висент. Пришлите пожалуйста сеть на [email protected] Посмотрю.
 
Поставили обновление. Результат тот же. Хотим сравнить фактические параметры с расчетными по результатам проведенной наладки. Пока не получается. У вас наша сеть шла? Спасибо.
 
Если поставить на источниках нормальные расчетные значения темпреатур источника и наружного воздуха (130\-42, а не 70\4) то считается. Вы эти значения исправляли?
 
Конечно, только при расчете более простой сети текущий располагаемый напор автоматически устанавливается такой же, как расчетный, поэтому мы для поверки проставили такие значения. К фактическим параметрам не приблизились. А целиком сеть так и не идет (поверка). С наладкой все нормально. Само собой, что наладку мы делали на расчетные параметры.
 
Пришлите еще раз именно ту сеть, которая в поверке не идет. И укажите от какого источника и при каких условиях выполняли расчет (с утечками, потерями, шайбы из наладки ил нет и т.д. )
А по поводу попытки приблизится наладкой к факту не очень понятно. Наладка налаживается на расчетные нагрузки и ставит свои шайбы и сопла. К факту это прямого отношения не имеет, т.к. фактически может стоять совсем другое, и режим будет тоже совсем другой.
 
Насчет наладки понятно, что к факту не приблизишься, а вот поверка должна сходится хотя бы примерно. Сопла и шайбы выставляли в поле, когда делали наладку. Поставили не на 100%, пока. К факту нужно приближаться хотя бы по магистральным сетям, это важно. Сеть вышлю.
 
Скачайте обновление. Должно засчитать. Сообщите о результатах.
 
Ура!!! Заработало. Причем мало чем от фактических замеров отличается. Большое человеческое спасибо.
Страницы: 1