При проведении гидравлического расчета появляется сообщение Предупреждение Z604: ID=13179 Недостаточно напора на потребителе (1.834 м). Если увеличить Номинальный напор развиваемый насосом на насосной станции, то ошибка исчезает. Какими еще способами можно устранить данную ошибку, не меняя Номинальный напор на станции?!
 
Результат зависит от исходных данных. Нехватку напора можно устранить множеством способов. Увеличить диаметры или уменьшить шероховатость, зарастание, местные сопротивления трубопроводов, уменьшить геодезическую отметку, уменьшить минимальный необходимый напор на потребителе и т.д. Лучше сперва построить пьезографик от источника до этого потребителя и проанализировать характер и ричину потерь. Отсюда будет видно, какие исходные данные менять.
 
А Минимальный напор воды на потребителе это какая-то нормативная величина? От чего она зависит?
 
СП 31.13330.2012 ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

5.11 Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.