Расчет по факту

Страницы: 1
RSS
Расчет по факту
 
Непонятно, что значит "не идет"? поясните поподробней пожалуйста!
 
По приборам располагаенмый напор едва достигает 15 м (график 95/70), тогда как автоматически подбирает 42 м. Иначе напора на источнике не хватает.
 
Программа подбирает автоматически в наладке по тем данным, которые заведены и выдает она то, что должно при этих исходных данных в идеале получиться. К факту это никакого отношения не имеет.
Если программа требует 42 метра и это кажется слишком много, нужно выяснить причины (узкие места), почему требуется такой напор. Причины могут быть совершенно разные. И неверные нагрузки, и неверные диаметры, неверная топология сети, неверно заданы шероховатости, местные сопротивления и т.д.
В любом случае сравнивать напоры мало. Нужно еще и расходы сравнить. И чтобы сравнивать, нужно быть уверенным, что наладочная расчетная модель адекватна фактической сети.
Чтобы считать по факту, нужно выполнить поверочный расчет, занеся туда данные по установленным шайбам и соплам. Если в жизни у вас шайбы не стоят, то с наладкой факт и не сойдется никогда.