О заниженных значениях температуры внутреннего воздуха СО у потребителей

Страницы: 1
RSS
О заниженных значениях температуры внутреннего воздуха СО у потребителей
 

Здравствуйте.

Версия 10.0.0.8193u.x64 Дата сборки 06.06.2022

От ЦТП (Схема №2, 95/70 ᵒС, Тгвс=65ᵒС) подключены потребители по Схеме №4, по ГВС- №26. При этом данная ЦТП присоединена от другого ЦТП (Схема №5, 150/70 ᵒС).

После проведении поверочного расчета у потребителей в графе "Температура внутреннего воздуха СО" выводятся значения ниже 5ᵒС. Температура ГВС у потребителей 130-120 ᵒС.В чем может быть причина?

 
Здравствуйте! Вопрос касательно хода расчета требует ознакомления с конкретными данными.

Вышлите слой и протокол расчет на почту [email protected].

Архив слоя создайте методом Слой/Упаковать
Протокол расчета сохраните так: