ЦТП, Теплообменник
 
Здравствуйте, если количество параллельных групп ТО на СО задать 3, а количество секций ТО на СО задать 2, то будет ли это равносильно количеству параллельных групп ТО на СО задать 6, а количество секций ТО на СО задать 1. И для чего это используется в каких расчетах необходима данная информация на что она влияет.
 
-Количество параллельных групп ТО на СО
-Количество секций ТО на СО
-Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м

Это параметры, которые изначально характеризовали кожухотрубный ТО, так исторически и оставили.

Весомыми являются параметры Количество секций ТО на СО и Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м так как в дальнейшем влияют на определение суммарных потерь = потери на секции умножаются на количество секций.
Если потери напора на секцию будут 1 метр, а секций будет 2, итого на теплообменнике потеряется 2 метра.
Параллельные группы не увеличивают потери, т.к. они подразумевают работу параллельно.

Отвечая на ваш вопрос - Не равносильно.
Влияют на определение суммарных потерь на ТО.