Ошибка ZD011, Ошибка при проведении поверочного расчета, связанная с высотой здания
 
Добрый день!
Версия ПО: 8.0.0.8294u.
Запускаем поверочный расчет, для потребителей высота которых более 100 метров, получаем сообщение:
Ошибка ZD011: ID=[xxxx Неверное значение поля 'Hzdan'-'Высота здания потребителя, м'
Меняем Hzdan=100 м, расчет идет, меняем на Hzdan=101 (и более) – получаем ошибку.
Схема присоединения указанных абонентов: 14
Максимальное давление в обратном тр-де на СО, м (Pmax_obr) выставлено с запасом.
В настройках гидравлического расчета на вкладке «Потери напора» - максимально допустимое давление в обратке для схем с независимым присоединением – с запасом.
Можем и убрать значение фактической высоты здания, но очень интересно, что мы упускаем? :oops:
 
Добрый день!
Здесь не стоит искать скрытого подтекста. 100 м - это ограничение, заложенное в программе.
Обычно в высотных зданиях предусматривают технические этажи и делят здание на несколько статических зон, со своим насосным оборудованием.
 
Благодарю за ответ!
Просто придется отделить расчетные атрибуты от справочных. В данном случае, добавим для службы эксплуатации параметр "этажность".
 
Добрый день. У нас установлен ZuluGIS 2021. При открытии файлов на нашем сервере - все открывается, работает.
Для сохранности слоев от несанкционированного изменения коллегами, сохранил слои на свой жесткий диск. При попытке редактирования того же самого слоя, который лежит на жестком диске) - выдает :
" Ошибка защиты 31: не найден ключ для данного программного продукта. Система работает в демонстрационном режиме.
Количество объектов не должно превышать 150. "
Возможен только просмотр. Это так задумано, что работать можно только со слоями, которые только на сервере лежат ?
 
Цитата
написал:
Добрый день. У нас установлен ZuluGIS 2021. При открытии файлов на нашем сервере - все открывается, работает.
Для сохранности слоев от несанкционированного изменения коллегами, сохранил слои на свой жесткий диск. При попытке редактирования того же самого слоя, который лежит на жестком диске) - выдает :
" Ошибка защиты 31: не найден ключ для данного программного продукта. Система работает в демонстрационном режиме.
Количество объектов не должно превышать 150. "
Возможен только просмотр. Это так задумано, что работать можно только со слоями, которые только на сервере лежат ?
Добрый день. Да. Если лицензия только на сервер, то редактировать слои можно через соединение с сервером. Для локальной работы нужна локальная лицензия